MaryCalamary
УчастникПолучается, что поперек больших балок мне нужно соблюсти расстояние не более 4,5 метра (у меня потолок 2.5 м), устанавливая ИП на потолке, и т.к. расстояние поперек балок до стены в т.5 не дано, считаем, что в крайних ячейках ИП обязан быть. Далее в части с мелкими балками, ИП будут на балках, и поперек последней большой балки, за которой начинаются мелкие, тоже стоит выдержать 4,5 м, и тут (в остальной части мелких балок) рассуждение о расстоянии до стены поперек балки, я так понимаю, можно отбросить, и смотреть чисто по радиусу, как для плоского потолка. Все это, опять же, игнорируя письма ВНИИПО о том, что эта таблица создана для потолков с регулярной структурой, а не для такой балочной чехарды, как эта. Спасибо вам за ответ.
MaryCalamary
УчастникЗдравствуйте! В целом общее понимание, как работают таблицы 4 и 5, казалось бы, у меня есть, но в очередной раз сталкиваюсь со сложностями их применения. Имеется помещение с продольными и поперечными балками, часть из которых более 10% высоты помещения, а часть – менее (жирный и тонкий пунктир на приложенном изображении соответственно), мало того- все ячейки, сформированные балками, разной ширины, часть из них подпадают под установку на перекрытии, часть – на балках. Можно ли применять разный способ в рамках одного помещения? Или если я не могу применить таблицу 5 по всем правилам, я могу поставить извещатели на стены?