  • в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #38766
    Mashad
    Участник

    Справедливое замечание. Собственно в консультанте я и нашел формулировку аналогичную, той на которую сослались Вы.

    в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #38760
    Mashad
    Участник

    Здравствуйте. Вы оказались правы. Но я ничего не убирал из п. 6.24. Очевидно Воспользовался не актуальной версией документа. В версии размещенной на сайте болида https://bolid.ru/files/551/729/SP7131302013.pdf

    именно та формулировка п. 6.24, которую я процитировал в своем вопросе. В редакции от 2020 г. формулировка на которую ссылаетесь Вы.

    Очевидно, что тепловая завеса это воздушное отопление. Вопрос снят. Спасибо за ответ.

    в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #38756
    Mashad
    Участник

    Здравствуйте. В оригинале п.6.24 звучит так: “Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками
    пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, а также закрытие противопожарных
    нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов
    должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения
    и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия
    противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.
    Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.”

    Тут нет информации о том, что тепловая завеса относится к вентиляции. В п.3 “Термины и определения” такой информации так же нет. Тепловая завеса не участвует в перемещении воздуха внутрь или за пределы помещения. Таким образом можно ли ее относить к вентиляции? Заранее спасибо за ответ.