mergensg

Ответы в темах

Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #38046
    mergensg
    Участник

    спорный вопрос конечно. то что эти таблицы для алгоритма А и В тоже нигде не написано, но ставлю я извещатели попарно, что логично.

    какое-то письмо видел от ВНИИПО, что нужно либо сокращать расстояния вдвое, либо ставить извещатели попарно. но письмом этим ничего не докажешь

    в ответ на: макс. расстояние дымового ИП #36893
    mergensg
    Участник

    спасибо за разъяснение! хотел убедиться верно ли я мыслю)

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36556
    mergensg
    Участник

    Спасибо за подробную консультацию!

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36551
    mergensg
    Участник

    а как же пункт 6.6.12 СП 484? у меня балки 600мм. а расстояние до чувствительного элемента ПИ не должно превышать его.

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36547
    mergensg
    Участник

    Вот касаемо одной балки в помещении. Я понимаю если помещение относительно большое (вложение №2), то есть смысл ставить по 2 извещателя в каждый отсек. А если маленькое (вложение №3), но расстояние до стены через балку не соответствует нормам. Насколько это целесообразно? А радиус покрытия что в большом, что в маленьком помещении соответствует.

    Или все таки руководствоваться радиусом и расстоянием между ПИ через балку и все? то есть по 1 ПИ в каждый отсек

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36544
    mergensg
    Участник

    Объект произвольной формы (спасибо архитекторам) и каких только помещений нет. Вот к примеру как такое помещение защищать?(см.вложение №1.) я и 2 извещателя ставил по центру и 4 – по одному в каждый отсек.  Относится ли оно к помещениям с прод.-попер. балками?

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36543
    mergensg
    Участник

    Спасибо большое за ответы! Тогда  я могу вернуться к первоначальному варианту как в начале обсуждения, так как там у меня как раз таки каждая зона контролируется 2 ИП? Единственное нужно добавить ИП между балками и стеной. (только эта расстановка также не будет отличаться от расстановки как при плоском потолке за исключением мест между балкой и стеной)

    Единственное не понял по поводу расстояний между балкой и стеной. Почему обязательно там нужно ставить ИП? Как уже обсуждалось, ведь расстояние  до стен при продольно-поперечных балках в помещении не регламентируется в СП 484.

    Вот к примеру слева помещения у меня наружное остекление, через 200 мм первая балка и еще через 800 мм еще одна балка. Между балками не могу поставить, на стекло тоже.

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36540
    mergensg
    Участник

    На чертеже не наглядно) просто нет размеров. От балки до извещателей расстояния 0,5 м выдерживаю везде.

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36538
    mergensg
    Участник

    Так я уже пытался расставлять, как Вы предлагаете. Только тогда в чем эта расстановка тогда будет отличаться от расстановки как при плоском потолке? поэтому я подумал что логики в этом нет. На просторах интернета нашел письмо от ВНИИПО на вопрос про расстановку как в моем случае. Во вложении приложу. Говорится нужно сокращать расстояния или ставить попарно. Только я не понял какие расстояние, но для себя решил что расстояния по таблице 5. Тем самым не стал заморачиваться с уменьшением расстояний, а просто начал расставлять попарно.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36537
    mergensg
    Участник

    Ну в статье вы пишите, что таблица 5 не отменяет действие таблицы 4. А мне пишите, что пользоваться нужно только  таблицей 5)

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36527
    mergensg
    Участник

    Спасибо за совет. Но не совсем понятно как это реализовать на практике для алгоритма С. Я расставил (см.вложение) с расстоянием 6м между извещателями. Выглядит как переизбыток извещателей.

    Помимо этого возникает еще вопрос: как расставлять при наличии только одной балки в помещении для алгоритма С? Будет ли считаться контролируемой зона, которая через балку от извещателя при расстановке по одному извещателю в каждый отсек данного помещения (например для помещения 5х4, высотой 5м и балкой 0,6м). Либо в каждый отсек необходимо по 2 ПИ ставить?)

    А  на счет расстояний от ПИ до стены по таблице 4 у вас есть статья https://www.norma-pb.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7/.  То есть теперь это уже не ошибка , а тогда когда писали статью  – было ошибкой?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36520
    mergensg
    Участник

    Забыл добавить: высота помещения – 5 м, балки – 0,6 м

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36518
    mergensg
    Участник

    второй вариант

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)