  • в ответ на: Автономные модули в местах скопления людей #37369
    MushkaTuyh
    Участник

    однако, мне кажется, что автономные модули не соответствуют требованиям п2. 114 статьи 123ФЗ

    “возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;”

    ни о какой задержке в таких модулях быть не может. И при чем тут спринклеры. На них отдельная статься идет вообще. И там вода, а не раствор, который льется на людей.  Не выполняется и пункт 4 в таком случае. Не говоря уже о том, что придется ставить доп оборудование, чтобы после сработки запускалось речевое оповещение (как раз, та статья 83)и по итогу мы выходим снова на то, что они перестают быть автономными. ну, то есть, проще сразу поставить системные.

    в ответ на: Автономные модули в местах скопления людей #37348
    MushkaTuyh
    Участник

    Да, благодарю. Но там предусмотрены хоть и автономные, но не порошковые (про порошки все давно, слава Богу, знают), а модули распыления тонкораспылённой водой..  тут.. я умом понимаю, что нельзя, но не могу найти норму закона, чтоб им тыкнуть это. Можно ли использовать в этом случае 83 статью 123 ФЗ? или она тут не подходит?