УчастникВ данном случае использую адресные точечные дымовые ИП. Чтобы не попадать на сами фермы и не ставить ИП вплотную к ферме приходится устанавливать ИП почти в каждый “отсек” между двумя фермами. Такая расстановка будет в рамках требований?
Я даже думаю лучше доставить в эти 3 пропущенных “отсека” пожарные извещатели аналогично остальным…
Посмотрите пожалуйста. Спасибо!
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nata1yya
УчастникКрасным обозначены фермы. Серым пунктиром балки.
Nata1yya
УчастникКак раз таки от желания соблюсти все требования и я пишу сюда с вопросами, так как расстановка точечных ИП с потолками такого типа всегда вызывает вопросы и сложности.
Направляю файл с расстановкой ИП как я поняла. Прошу посмотреть… Так требование будет соблюдено?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nata1yya
УчастникЕсли присмотреться, то фермы как раз крепятся к этим балкам, которые в высоту 20 см. Следовательно, верхняя часть фермы не прилегает к перекрытию, а отстает от него на 20 см. Тогда имеет ли смысл учитывать верхнюю часть фермы как поперечную балку?
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ!
Nata1yya
УчастникУточняющий вопрос: Подойдет любой кабель с броней, который входит в состав ОКЛ? Например кабель КПКВКВнг(А)-FRLS (СПКБ-ТЕХНО), который входит в состав ОКЛ Промрукав?
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ!
Nata1yya
УчастникСпасибо за разъяснение! Я очень редко считаю категории, но иногда приходится… А тяп ляп сделать не позволяет совесть, поэтому приходится консультироваться со знающими людьми.
Nata1yya
УчастникНу вот да. Просто уже миллион расчетов просмотрела разных и все так делают. Наверное не всегда это правильно, но что поделать. Спасибо за ответ!
Nata1yya
УчастникНу вот же есть пункт. Приложение А к СП 12. Пункт А 1.2, подпункт г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1 м2 пола помещения.
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ, я уточню этот момент. Но получается если будет разливаться только растворитель, то уже по площади 1 м. кв. на 1 л? А если вся смесь, то 1 л на 0,5 м.кв?
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ. А количество разлива жидкости указать все таки половину от 5 л или все 5 л. Ведь в 5 л растворителя всего 50%, но разливаться то будет 5 л, а не 2,5 л. Вот это вводит в заблуждение. И так как ТАБАХ это вещество с 50% содержанием растворителя, то площадь разлива я буду принимать как 1 л на 0,5 кв. м. Это вроде понятно. Непонятно с количеством вещества. Как мне видится: это принять все 5 л табаха за пропиловый спирт, однако в таком случае вероятность категории А возрастает. Помещение маленькое.
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ!
Nata1yya
УчастникЕго даже нельзя обозначить как «Аварийный выход»?
Nata1yya
УчастникСпасибо большое за ответ! Мне главное разъяснить Заказчику. Просто прочитав это требование, не совсем поняла про рабочее место, но в целом, направление моих мыслей было правильное))) Еще раз спасибо, очень выручили, правда)
-