УчастникВот и я о том же. В предыдущей редакции все было указано. А из этой, утвержденной редакции решили убрать, что и ввело в заблуждение. Спасибо за разъяснение!
Nata1yya
УчастникПросто требования к размещению указаны только для знака АУ экстренной связи, поэтому и ввело в заблуждение.
Nata1yya
УчастникСпасибо за разъяснение!
Nata1yya
УчастникСпасибо за разъяснение!
Nata1yya
УчастникА есть же еще пункт 5.15 который говорит о том, что “В соответствии с заданием на проектирование
СПА единого недвижимого комплекса, состоящего из зданий (сооружений) площадью 2000 м<sup>2</sup> и менее, пожарный пост допускается размещать только в одном здании (сооружении). ” В нашем случае все здания в сумме менее 2000 м<sup>2</sup>.Nata1yya
УчастникСпасибо! Просто немного смущает, что пожарным отсеком называют часть здания или сооружения, а не здание в целом ( в соотв. со ст. 2 ФЗ №123).
Nata1yya
УчастникСпасибо за ответ!
Подскажите еще, пожалуйста, по поводу пожарных отсеков. Данное помещение 23-Н расположено на трех этажах. Каждый этаж – это разный пожарный отсек? Площадь каждого этажа чуть больше 100 кв.м.
Nata1yya
УчастникПо поводу линейных балок еще такой вопрос. В АБК есть помещение, в котором не зашит потолок. Фото прикрепляю. Высота до потолка 4,05 м. Высота до балки 3,85 м. Высота балки 20 см. В данном случае пользуюсь таблицей 6.2. Та как балка менее 10% от высоты потолка, то расставляю по размерам 5,0/2,5 м. Подскажите, мне же хватит одного ИП на это помещение? Если поперек балок с двух сторон до стен менее чем 2,5 м от центра ИП. Если одного ИП достаточно то тогда другой вопрос: по требованиям нужно отступать от конструкцией, которые выступают от потолка на 0,25 или менее две высоты этих конструкций. Если устанавливать ИП на потолке, то от центра ИП до балок две высоты не будет. В таком случае лучше установить ИП на стену? Или это не критично? Все размеры прикрепляю.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nata1yya
УчастникСпасибо!
Nata1yya
УчастникСпасибо за информацию!
Nata1yya
УчастникИ еще подскажите, можно ли я объединять 6 ИПР, находящихся в одном помещении в одну зону по новым требованиям к ИПР?
Nata1yya
УчастникСпасибо Вам за помощь! Еще такой вопрос по этому же зданию. Это складское здание с административно-бытовым корпусом. В новом СП 484 появился пункт 5.23 о том, что на объектах, разделенных на пожарные отсеки, контроль и управление СПЗ каждого
пожарного отсека должны осуществляться отельными ППКП, ППУ, ППКУП. Неисправность одного
прибора СПА не должна оказывать влияние на работоспособность других приборов СПА.Следовательно на складскую часть и на АБК нужны отдельные приборы?
Nata1yya
УчастникОк. То есть первый вариант подходит для адресных дымовых ИП при использовании алгоритма В? Там конечно по горизонтали и трех ИП хватает, но тогда не расставить по длине нормально, появляются зазоры и круги контроля не сходятся нормально, поэтому оставлю четыре ИП по горизонтали.
Nata1yya
УчастникВ данном случае использую адресные точечные дымовые ИП. Чтобы не попадать на сами фермы и не ставить ИП вплотную к ферме приходится устанавливать ИП почти в каждый “отсек” между двумя фермами. Такая расстановка будет в рамках требований?
Я даже думаю лучше доставить в эти 3 пропущенных “отсека” пожарные извещатели аналогично остальным…
Посмотрите пожалуйста. Спасибо!
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nata1yya
УчастникКрасным обозначены фермы. Серым пунктиром балки.
-