УчастникСпасибо за ответ. По проектной документации лестниц на что можно сослаться? В ППР и в ГОСТ не увидел что она должна быть на объекте.
OfficerT
УчастникПо поводу отсутствия проектной документации, доказать ее отсутствие проблематично и в ней навряд ли будет указано что ступени должны быть параллельны земле (установлены по уровню), и не допускается искривление конструкций. В гост деформаций не должно быть остаточной, т.е. образовавшейся при испытаниях…
OfficerT
УчастникПодсказали на другом форуме ответ.
п. 7.5.6 СП 60.13330.2020
Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении, за исключением случаев, когда верх воздухоприемного устройства расположен ниже оконных проемов обслуживаемого пожарного отсека.
OfficerT
УчастникБоюсь не смогу сослаться на п. 7.17 “Г” СП 7. Заводские начальники как всегда скажут нет требования нет денег. Окно ну никак не притянуть к системам противодымной вытяжной вентиляции. Хотя у нас есть такое “гениальное” решение в нескольких помещениях – смонтировали устройства открывания окон при пожаре и назвали это дымоудалением (есть даже чертеж с такой формулировкой).
OfficerT
УчастникЯ собственно про случай разбитого/открытого окна и подумал. Но объект находится на заводе, и завод экономит на всем. Т.е. без официального предписания никто не пошевелится, а для этого надо основание.
-