УчастникЗабыл написать, что в художественной школе обучаются, в том числе, дети от 5 до 8 лет. Несмотря на то, что объект Ф4.1, но требования нужны как для Ф1.1 из за детей 5 лет. Или я ошибаюсь?
Riddle
УчастникЗдравствуйте!
На объекте класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (детская художественная школа), был применен кабель нг(А)-FRLSLTx. Заказчик требует поменять на Hr(A)-FRHF. Можем ли мы оставить кабель нг(А)-FRLSLTx и на каком основании?
Riddle
Участник6.6.40 “ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами,
оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные
отсеки рассматриваются как отдельные помещения.”- Я не понимаю где здесь написано про проходы между конструкциями. Если не сложно, поясните пожалуйста.
Riddle
УчастникНад фальшь потолком смонтировали линейные дымовые извещатели, не под, а между основным и фальшь. Я выступаю в роли технического надзора. На мой взгляд, линейники некорректно отработают при задымлении, но мне нужно это обосновать нормативами или уже оставить как есть.
Спасибо за ответ!
Riddle
УчастникФото потолка прилагаю. Запутался уже, нужно за потолком ставить извещатели или нет? Расстояние более метра. То же самое и в коридоре, но с вентиляционными коробами. Они лежат от стены до стены по ширине, а между ними прогал в 15-20 сантиметров. Все провода между основным потолком и конструкциями негорючие.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Riddle
УчастникЗдравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно “… верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.” То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
-