  • в ответ на: кабель frls vs frhf #38504
    Riddle
    Участник

    Забыл написать, что в художественной школе обучаются, в том числе, дети от 5 до 8 лет. Несмотря на то, что объект Ф4.1, но требования нужны как для Ф1.1 из за детей 5 лет. Или я ошибаюсь?

    в ответ на: кабель frls vs frhf #38325
    Riddle
    Участник

    Здравствуйте!

    На объекте класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (детская художественная школа), был применен кабель нг(А)-FRLSLTx. Заказчик требует поменять на Hr(A)-FRHF. Можем ли мы оставить кабель нг(А)-FRLSLTx и на каком основании?

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36781
    Riddle
    Участник

    6.6.40 “ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами,
    оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные
    отсеки рассматриваются как отдельные помещения.”

    • Я не понимаю где здесь написано про проходы между конструкциями. Если не сложно, поясните пожалуйста.
    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36780
    Riddle
    Участник

    Над фальшь потолком смонтировали линейные дымовые извещатели, не под, а между основным и фальшь. Я выступаю в роли технического надзора. На мой взгляд, линейники некорректно отработают при задымлении, но мне нужно это обосновать нормативами или уже оставить как есть.

    Спасибо за ответ!

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36778
    Riddle
    Участник

    Фото потолка прилагаю. Запутался уже, нужно за потолком ставить извещатели или нет? Расстояние более метра. То же самое и в коридоре, но с вентиляционными коробами. Они лежат от стены до стены по ширине, а между ними прогал в 15-20 сантиметров. Все провода между основным потолком и конструкциями негорючие.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36771
    Riddle
    Участник

    Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно “… верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.” То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)