  • в ответ на: ОКЛ снаружи здания #34883
    Sashko1988
    Участник

    Добрый день.

    Применение именно линии сохраняющей работоспособность регулирует 123-ФЗ, а не СП 6.13130, он разработан уже как развитие положений данного закона.

    ФЗ-123 статья 82 пункт 2. Конкретно “в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность”.

    Т.к. основное это все таки 123-ФЗ, уличная прокладка, даже если она является линией связи СПЗ, может быть выполнена и не огнестойким кабелем.

    Единственное, что сразу при вводе в здание, на данную линию начинают действовать требования СП6.13130