    Здравствуйте! Нет, к ЗКПС-1 нельзя прицепить еще ответвление, не принадлежащее к коридору. Коридор – отдельная ЗКПС (согласно требованиям), без всяких ответвлений. Ответвление вообще не желательно, так как обрыв цепи вообще исключит помещения, защищаемые ответвлением, из контролируемых противопожарной защитой. Уж невелика проблема петлю смонтировать. И посреди другой ЗКПС врезаться тем более нельзя. Это разоб.ет ЗКПС на две отдельных зоны. Если Вы так сделаете, то вместо ЗКПС-1 у Вас получится кусок коридора отдельная Зкпс (до ответвления), потом еще отдельная ЗКПС там где ответвление и потом опять кусок коридора после ответвления также отдельная ЗКПС. Коридор то ради бога, можете разделить на две отдельных ЗКПС – дело Ваше. ИПР без разницы – что с встроенным БРИЗ, что ИПР + БРИЗ. Встроенный БРИЗ это просто удобство.