Vanish212
УчастникБлагодарю за помощь и разъяснения :-)
Vanish212
УчастникПрошу прощения, что ввел в заблуждение. :oops:
После того, как Вы мне начали писать про какие-то квадраты, я подумал, что схожу с ума (:
Раз такая песня, то может я и ДИП2 убрать могу, раз уж у нас ДИП1 перекрывает весь низ помещения? (в таблице 5 нет нормы про расстояние от ИП до стены через балку, что Вы выше и упоминали)
Алгоритм “В”, извещатели адресные.
P.S. план всего этажа прилагаю. Пунктиром обозначены ригеля, для ясности всей картины. Мы в теме рассматриваем левую нижнюю часть здания.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Vanish212
УчастникНе понимаю логики Вашей..
Есть один ригель, шириной 400 и высотой 180. Этот ригель имеет 2 поворота в помещении, разделяя его на синюю и розовую часть.
ДИП2 (на скрине) полностью защищает синюю область, а ДИП1 – розовую. При этом расстояния между ИП как при плоском потолке. Где я нарушил?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Vanish212
УчастникИ как при этом считается ширина ячейки, для установки извещателя на ригеле или на потолке, если как таковой ячейки нет?
Vanish212
УчастникПо поводу поста понял, спасибо!
По извещателям:
…Поэтому, извещатели придется ставить в каждый квадрат…
Разве на первом скрине я не выполняю это требование? Раз уж верхний извещатель не имеет норм по расстоянию до [нижней] стены, то нижний ДИП полностью покрывает образующуюся ригелями площадь.
Vanish212
УчастникБольшое спасибо за ответ!
Чисто гипотетически, если “оторвать” дверцу шкафа, то можно будет устанавливать в образовавшейся “нише” прибор?)
Vanish212
УчастникА в случае, если арендотор заехал в помещения и добавил “пару” перегородок, что повлечет за собой изменение системы пожарной сигнализации.
На чьи плечи ляжет эта задача?
Vanish212
УчастникПонял принял. Спасибо за ответ!
Vanish212
УчастникДобрый день!
Спасибо за ответ.
Интересовало именно использование бассейна в качестве резервуара.
-