VictorE

Ответы в темах

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37010
    VictorE
    Участник

    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Согласен с Вами насчет котельной. Но я рассуждал по-другому:
    Котельная встроена в здание АБК. Если в здании есть механическая вытяжка из санузлов без компенсации притоком, тем более без компенсации механическим притоком, то в санузлах и в соседних помещениях возникает разряжение и есть риск перетока угарного газа из котельной в соседние помещения.
    При печном отоплении при сгорании твердого топлива в печи получаем тепло. Котел длительного горения на твердом топливе не отличается от печки и относится к печному отоплению. А с котлом, как и с любой печкой, могут возникнуть ситуации с выделением угарного газа.
    Именно поэтому в п.5.6 СП7 прописано, что именно в «ЗДАНИЯХ» механическая вытяжка должна быть компенсирована механическим притоком.
    Или я все-таки ошибаюсь?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37004
    VictorE
    Участник

    В соответствии с п.5.6 свода правил СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности” в зданиях с печным отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением.
    Относится ли данный пункт к зданию, где планируют встроенную котельную с котлом длительного горения “Неделька” КО-60, работающий на твердом топливе?
    Или по другому вопрос: относятся ли котлы длительного горения на твердом топливе к печному отоплению?