Ответ в теме: Эвакуационный выход из зданий на сваях.

#34976
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вопрос у Вас очень не простой. Здесь так с кондачка не скажешь. Эксперт утверждает о необоснованности проектного решения. Собственно, по приведенным нормативным пунктам он прав, ничего не попишешь. У Вас есть два выхода из сложившейся ситуации. Первый – изменить все таки конструкцию лестниц, с учетом уже имеющегося архива проектных решений в Вашем регионе. Действительно, другие объекты как то выкручиваются, значит есть какой то вариант. Второй вариант – СТУ специально для Вашего здания. Но опять же, в СТУ должно быть железное обоснование о невозможности исполнения нормативных требований по каким то причинам – мерзлота и прочее. Конечно, если вдруг выяснится, что существуют типовые решения удовлетворяющие сразу и нормам и зоне строительства, то СТУ никто не примет. Говоря откровенно, в нашем регионе на ученых советах в управлении, мне достаточно часто приходилось отклонять спецтехусловия именно на этом основании. И еще учтите – в каждом СТУ существуют мероприятия, компенсирующие имеющиеся нарушения ПБ. И эти мероприятия могут быть неприемлемо дорогими. Так что, эта мера реально крайняя. Вот здесь в нашей статье Вы можете подробнее прочитать о СТУ и отношении к нему

спецтехусловия и компенсирующие мероприятия