Еще вопрос про ИПД:
в ССП484 есть пункты
6.6.38 Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать таблице 4.
6.6.41 При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.
правильно ли я понимаю, при балках за фальшпотолком, если пространство там менее 1,7м, все расстояния из таблицы 4 можно увеличивать в 1,5 раза? или нужно считать строго по ней?