подскажите пжлста в следующем моменте – сп484 есть пункты:

6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, ..

При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 100 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком. 

6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия до чувствительного элемента точечного ИП в месте его установки, … , должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм – для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП.

правильно ли я понимаю, что если устанавливаем ипд на стене, то от перекрытия до ипд должно быть от 100 до 600 мм?