Furik
УчастникЗдравствуйте коллеги!
Прошу помощи как правильно поступить, имеется здание 3-х этажное.
по проекту на каждый этаж рупор-300, КДЛ и 1 шт С2000м + бки.
Вопрос вот чем: возможно ли разместить в отельном помещении (например серверная) в шкафу, КДЛ, рядом со шкафом Рупор 300 и Блок питания РИП. А на посту охраны с2000-М с двумя РС485 и рядом БКИ с одним РС485 без шкафа? будет ли считатья нарушением?
или требуется убрать все в шкаф в плоть до рупор-300?
или можно все разместить без шкафа в отельном помещнии?
-
Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем
Furik.
-
Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем
-
14 декабря 2022 в 13:35 #35198
admin
ХранительЗдравствуйте. Во первых, серверная это есть производственное пожароопасное помещение с определенной категорией по ПБ – открыто устанавливаемое оборудование должно иметь степень защиты корпуса не менее IP40. У перечисленного оборудования есть такая защита корпуса? Что написано в технической документации? Читайте и решайте можно или нельзя.
Теперь по поводу установки перечисленного оборудования в шкаф. В СП484.1311500 есть требование о наличии в ТД на определенное оборудование РАЗРЕШЕНИЯ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ этого оборудования для того чтобы установить оборудование в шкаф или бокс. Читайте документацию и определяйте – можно или нельзя устанавливать перечисленное оборудование в шкаф.
В отдельном помещении конечно установить можно на несгораемом основании и с соблюдением определенного СП484 уровней доступа к органам управления оборудования.
-
14 декабря 2022 в 13:47 #35199
Furik
УчастникТак есть же пункт 5.3 и 5.4 сп484. И как следует понимать из его. Должно быть резервирования линия рс485.
-
14 декабря 2022 в 17:56 #35204
admin
Хранительне пойму какое отношение указанные пункты имеют к существу вопроса о шкафах. Речь шла о одном 3-х этажном здании. А в указанном пункте 5.3 речь идет о разных пожарных отсеках и даже разных зданиях. Ну да или резервированный интерфейс или от каждого отсека отдельный интерфейс и отдельный контроллер на пожарном посту. А в пункте 5.4 речь идет о кольцевании ДПЛС и делению на ЗКПС, разделению ручной активации ИПР от АПИ.
То есть везде говориться о разном.
-
-