О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Совместная прокладка систем
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
27 ноября 2022 в 15:04 - Views: 1669 #35098
Furik
УчастникЗдравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
1. Можно ли прокладывать совместно пожарную сигнализацию и соуэ? В одном лотке или гофре? Если нельзя, то какое расстояние выдерживать ?
2. Можно ли в одном лотке прокладывать пожарную сигнализацию и охраную? Если нет, то какое расстояние выдерживать ?
3. Если пожарная сигнализация адресная и тянется только дплс , а соуэ состоит из динамиков, то возмлжна ли совмпстная прокладка? ?
Имеется два лотка и 4 системы, апс, соуэ, ос и видеонаблюдения и как это все тянуть не понятно . Буду рад помощи.
-
Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем
Furik.
-
Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем
-
27 ноября 2022 в 15:30 #35100
admin
ХранительЗдравствуйте! На все эти вопросы отвечает один пункт СП6.13130.2021
пункт 6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).Единственное, что тут требуется уточнить, это назначение проводов СОУЭ. В соответствии с п. 2.6 и 3.4 СП3.13130.2009,
2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность
соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону……..То есть, в соответствии с приведенными пунктами, кабеля и провода СОУЭ это есть соединительные линии, а следовательно проводные и не проводные ЛИНИИ СВЯЗИ.
Получается, что и провода ПС и провода СОУЭ это есть линии связи СПЗ
-
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
admin.
-
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
-
27 ноября 2022 в 15:32 #35101
-
27 ноября 2022 в 15:50 #35104
admin
Хранительподытожим ответы, чтобы было понятно:
- Можно
- Нельзя – только в разных лотках или экран и прочее по пункту
- Можно
-
28 ноября 2022 в 9:00 #35111
admin
ХранительВот для Вас статья на нашем сайте на эту самую тему
https://www.norma-pb.ru/совместная-прокладка-кабеля-апс-и-соу/
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.