Совместная прокладка систем

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35098
      Furik
      Участник

      Здравствуйте!

      Подскажите,   пожалуйста.

      1. Можно ли прокладывать совместно  пожарную сигнализацию  и соуэ? В одном лотке  или гофре? Если нельзя, то какое расстояние выдерживать ?

      2. Можно  ли в одном лотке прокладывать пожарную сигнализацию и охраную? Если нет, то какое расстояние выдерживать ?

      3. Если пожарная сигнализация адресная  и тянется только дплс , а соуэ  состоит из динамиков, то возмлжна ли совмпстная прокладка? ?

      Имеется два лотка и 4 системы,  апс, соуэ, ос и видеонаблюдения  и как это все тянуть не понятно .  Буду рад помощи.

      • Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем Furik.
    • #35100
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! На все эти вопросы отвечает один пункт СП6.13130.2021

      пункт 6.6.
      Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
      В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).

      Единственное, что тут требуется уточнить, это назначение проводов СОУЭ.  В соответствии с п. 2.6 и 3.4 СП3.13130.2009, 

      2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.

      3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность
      соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации
      людей в безопасную зону……..

      То есть, в соответствии с приведенными пунктами, кабеля и провода СОУЭ это есть соединительные линии, а следовательно проводные и не проводные ЛИНИИ СВЯЗИ.

      Получается, что и провода ПС и провода СОУЭ это есть линии связи СПЗ

      • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем admin.
    • #35101
      admin
      Хранитель

      ДПЛС – это линия связи. Линия громкоговорителей – это тоже линии связи по п. 2.6 СП3.13130.2009. Соответственно, можно прокладывать вместе.

      • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем admin.
    • #35104
      admin
      Хранитель

      подытожим ответы, чтобы было понятно:

      1. Можно
      2. Нельзя – только в разных лотках или экран и прочее по пункту
      3. Можно
    • #35111
      admin
      Хранитель

      Вот для Вас статья на нашем сайте на эту самую тему

      https://www.norma-pb.ru/совместная-прокладка-кабеля-апс-и-соу/

Просмотр 4 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.