АПС/АПТ за подвесным потолком

  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 года назад сделано admin.
Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34505
      Дмитрий
      Участник

      Добрый день,

      Раньше считали горючую нагрузку за подвенсым потолком согласно приложению А, таблице А2 СП5, в СП 484 подобного не нашел, чем руководствоваться?

    • #34506
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Дмитрий! То что было ранее СП5.13130 разделилось на три документа СП484.1311500 ; СП485.1311500 ; СП486.1311500 . Вот Вам нужен последний документ СП486.1311500 . Вот ссылка.   https://www.norma-pb.ru/perechen-zdanij-sooruzhenij-podlezhashhix-zashhite-spz-urok-24/ – свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Упомянутый документ утвержден приказом  МЧС №539 от 20.07.2020г., введен в действие с 1 марта 2021г., заменяет приложение «А» к СП5.13130.2009. Урок 24 курса совместного изучения нормативных документов

    • #34507
      Дмитрий
      Участник

      Нашел, спасибо

    • #34508
      admin
      Хранитель

      не за что, обращайтесь

Просмотр 3 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.