Расстояние между извещателями

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Расстояние между извещателями

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #33941
      Юрий
      Участник

      Добрый, подскажите по расстоянию между дымовыми извещателями, или мб уже разбирали этот вопрос. Есть потолок высота 4 метра с балками по 60 см (более 10% высоты) расположенными через каждые 6 метров и балками по 30 см через каждые 2 метра перпендикулярно большим балкам.  Ориентироваться на таблицу 5 СП 484 и брать расстояние между ИП по всем направлениям 5,5 метров?

      • Тема изменена 2 года, 7 месяцев назад пользователем Юрий.
    • #33943
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Юрий! Совершенно верно, у Вас потолок с продольными и поперечными балками. Следовательно необходимо опираться на таблицу 5, то есть 3 строка – 5,5 метров между извещателями

    • #33945
      Юрий
      Участник

      просто смутило, что одни балки вроде как большие, более 10% от высоты потолка, а поперечные меньше. А тут в одной этой таблице разные требования для разных балок )

    • #33946
      Юрий
      Участник

      спасибо, кстати за ответы )

    • #33949
      admin
      Хранитель

      не за что. В данном случае принимается во внимание наиболее высокая балка, так как любой норматив оценивается и принимается, исходя из наихудшего сценария, препятствующего обнаружению факторов пожара.

Просмотр 4 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.