  • в ответ на: Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013 #34370
    Alexandr1235
    Участник

    Спасибо за развернутый ответ.

    В цокольном этаже будут предусмотрены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении.

    Тогда, верно ли Вас понимаю?

    – п. 7.3 “д” СП 7.13130.2013 дает возможность уйти от дымоудаления в коридоре цокольного этажа;

    – в коридорах надземного этажа дымоудаление требуется, так как здание является “с числом этажей два и более” (попадаем под п. 7.2 “в”).