  • в ответ на: Восстановление документации АПС #37674
    AllanPolo
    Участник

    Здравствуйте. На объекте нет пожарного проекта (и как выяснилось, никогда не было). А пожарная сигнализация есть и работает. Как принимался объект остаётся только догадываться. Помещение сдаётся трём арендаторам (офис, кофейня и кондитерский цех). Кондитерский цех затеял перепланировку, в связи с чем необходимо сделать изменения в проект, которого нет. Решили сделать подпроект для кондитерского цеха к якобы существующему проекту. Над помещениями 20 этажей жилого дома. Объект 2019 года. Обслуживающий нас ЧОП утверждает, что при создании проекта нужно демонтировать все проборы и заменить их на новые. Как нам создать новый проект на действующих проборах?