Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Спасибо за ответ по ст. 4 ф-123.
1) Подскажите, в каких нормах говорится, что при “пожаре” нужно отключить электропитания оборудования не связанного с противопожарными мероприятиями?
2) в каком пункте ФЗ или СП говорится о том, что все оборудование СПЗ должно быть сертифицировано? А для НКУ и панели пэспз тоже нужен сертификат?
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
- подскажите, в каких нормах или законах говорится о том, что экспертиза принимает, рассматривает проектную документацию по действующим ФЗ, СП?
- в ПП-145 есть пункт к(2)) п.13, в нем говорится об акте передачи проектной документации заказчику. Заказчик подписал акт передачи проектной документации. Вопрос. Если был сделан проект по СП 484 и заказчик подписал акт передачи до введения изм 1 СП 484, то экспертиза будет рассматривать по СП 484 без Изм1 или все равно нужно будет переделать проект под ИЗМ 1?
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Вопрос по п. 4.4 СП 486.
В данном пункте говорится о помещениях, какие не следует защищать СПС. Вопрос, если установил СПС в помещении В4, в бойлерной , тамбуре, то эксперт попросит убрать дымовые пожарные извещатели из данных помещений?
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Возможна ли установка точечного дымового пожарного извещателя за углом коридора или нужно его установить в прямой видимости до всех стен? В СП 484 говорится о радиусе зоны контроля.
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Возможен ли монтаж ОКЛ без гофротрубы за подвесным потолком (так и без), в пустотах между фальшстеной и основной стеной без кабель-канала?
Dmitr01
УчастникСпасибо за прошлый ответ.
Подскажите, пожалуйста, по ЗКПС (п.п. 6.3.3 и 6.3.4 СП 484).
Есть помещение с несколькими извещателями за фальшпотолком и на фальшпотолке (все извещатели на одной линии). Как лучше сделать, все извещатели с изоляторами или на фальшпотолке без изолятора, а за фальшпотолком с изоляторами (или наоборот)?
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Согласно п.6.6.27 СП 484 ручные извещатели устанавливаются у выхода из здания. А как быть, если есть тамбур перед выходом из здания? По СП486 тамбуры не защищаются СПС. 1) Ставить ручной извещатель перед помещением тамбура?
2) Тамбур, бойлерная не защищается СПС, но пространство за фальшпотолком защищается, если по СП 486 кабели не НГ или более 1,5 литров горючей массы? Верно?
3) при какой минимальной высоте фальшпотолка устанавливаются дымовые пожарные извещатели за фальшпотолком?
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте. Спасибо.
Уточнение по 1 пункту (ППР). П. 6.20 СП 48 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются: – проект организации строительства. То есть, в стадии П необходимо сделать ПОС, чтобы затем в стадии Р сделать ППР и выполнить требование п.4.15 ГОСТ Р 59638, иначе не получится сделать.
по 3 пункту: бывает, что эксперты не принимают структурную схему СПС в стадии П, ссылаясь на постановление 87, говорят, что нужно делать принципиальную, но что интересно, так что в разделе 9 “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности” графическая часть должна быть представлена в том числе:
п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).
Получается, проектировщику по СПС (подраздел “сети связи”) нужно делать принципиальную схему, а для того, кто создает 9 раздел, нужно делать структурную схему, согласно ПП 87.
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
- Хотел уточнить по ППР. Вы говорили про пункт 4.15 в ГОСТ Р 59638-2021, но в пункте говорится, что на основании РД делается ППР. А для ППР по СП 48 необходимо сделать ПОС на стадии П. Если новое строительство, то не спорю, надо ПОC, а затем ППР. У меня действующие объекты, на которых будет капитальный ремонт СПС, СОУЭ (полная замена систем) . В СП 48 есть пункт: 6.3 “Проект производства работ требуется разрабатывать на объекты, для которых требуется разрешение на строительство (реконструкцию) в соответствии с [2]. В остальных случаях организационно-технологическая документация. разрабатывается по требованию застройщика (технического заказчика)”. Нужно делать ПОС (стадия П) и ППР (РД) в моем случае?
- Вопрос про Техническое задание (не относится к 1 пункту). Кто делает ТЗ и с кем согласовывает, если заказчик и проектный отдел это одна организация (если не одна организация, то понятно)?
- В постановлении 87 есть требование по подразделу “Сети связи” раздела 5, о том, что в графической части нужно делать принципиальные схемы сетей связи, а не структурные схемы. ” Редко делают принципиальную схему для СПС, чаще структурная в стадии П
Dmitr01
УчастникСпасибо!
Dmitr01
УчастникЗдравствуйте.
Проектирую пожарную сигнализацию по СП 484 для действующего здания, стадия П. По СП 6 необходимо поставить НКУ, так как нет ПЭСПЗ, для запитывания блока питания пожарной сигнализации. Вопрос. Возможно ли сделать проект в одном томе (том по пожарной сигнализации) – пожарная сигнализацию и питание 220 B, однолинейная схема электроснабжения? В экспертизе не будет проблем?
-
АвторСообщения