  • в ответ на: Расходный склад #35646
    Эльвира
    Участник

    Спасибо) Сейчас наткнулась на таблицу 9 в данном СП о расстоянии от резервуаров до сливоналивного устройства на территории расходного склада. Там это расстояние 10 м. Вот не могу увязать в голове, как так?)) Одновременно и категорировать нужно склад (соответственно выполнять требования табл. 3) и выполнять требования  подраздела 8 СП 155.13130, где расходный склад рассматривается отдельно. Ох уж эти нормотворцы))

    в ответ на: Расходный склад #35636
    Эльвира
    Участник

    спасибо большое. Смущает то, что в таблице 1 СП 155.13130 при определении категории склада в примечании указано, что расходные склады емкостью до 100 м3 учитывать не нужно. И появляется мысль, что для расходных складов свои нормы во всем)

    в ответ на: Противодымная вентиляция в тамбур-шлюзах #34188
    Эльвира
    Участник

    Спасибо за ответ. Хочу уточнить, т.е., в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже делаем приточную противодымную вентиляцию, а в лифтовые холлы (тамбуры) вышерасположенных этажей нет.

    В соседних лифтовых холлах (зона безопасности МГН) приточная противодымная вентиляция требуется на всех этажах, включая подвальный.