Безопасная зона для МГН это прежде всего – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (п.п. 2, ст.2 №123-ФЗ)
В Нашем случае безопасная зона расположена в лифтовом холле (находится лифт для транспортирования пожарных подразделений ч.15 ст.89 №123-ФЗ ) с выходом непосредственно в незадымляемую лестничную клетку тип Н2.
Помещение 02.01 – лестничная клетка (тип Н2)
Помещение 02.02 – лифтовой холл (зона безопасности)
Помещение 02.03, 02.04 – МОП
Автоматизация системы подпора воздуха с подогревом, подаваемого в помещения безопасных зон для маломобильных групп населения ( МГН). Для реализации применяются датчики контроля положения дверей безопасной зоны. ( в Нашем случае герконы устанавливаемые на дверях ведущих в зону безопасности)
Алгоритм управления системой подпора воздуха в зону для маломобильных групп населения ( МГН) происходит по следующей схеме :
1) по сигналу “Пожар” включается система подпора с подогревом воздуха;
2) система с малым расходом ( с подогревом) работает с момента поступления сигнала о пожаре и на всём протяжении эвакуации людей и ликвидации пожара в здании.
Включение электрообогревателя для подогрева воздуха ( в холодное время года) происходит с помощью датчика-реле, устанавливаемого в воздуховоде. При достижении температуры воздуха в воздуховоде ниже +18 градусов, датчик-реле подаёт питание на электрообогреватель, при достижении температуры воздуха в воздуховоде +18 градусов и выше , датчик-реле снимает питание с электрообогревателя. При выключении вентилятора, выключается электрообогреватель.
3) Система подпора с большим расходом воздуха после срабатывания сигнала “Пожар” и при условии открытия двери подаёт наружный воздух в зону МГН через клапан на этаже пожара.
4) Противопожарные клапаны систем подпора в ПБЗ, расположенные на этаже пожара, открываются по сигналу “Пожар”;
Согласно СП 59.13330.2016 « ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ «
Пункт 6.2.27 – Помещение пожаробезопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3- го типа с заполнением проемов (двери, окна) – не ниже 2-го типа.
Такое помещение должно быть незадымляемым.
Лифтовой холл для нас это -пожаробезопасная зона (двери из МОП открываются во внутрь пожаробезопсной зоны) , а лестничная клетка незадымляемая тип Н2) – эвакуационной,с выходом непосредственно наружу. (и двери непосредственно открываются по ходу эвакуации. т.е. из пожаробезопасной зоны в эвакуационную).
Согласно методическому пособию разработанным в целях разъяснения особенностей проектирования безопасных зон для маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. No 384-ФЗ «Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. No123-ФЗ «Техническим регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и нормативных документов по пожарной безопасности.
Пособие разработано Ассоциацией СРО «МОАБ» (д. т. н. Мирфатуллаев М.М.), ООО «Институт общественных зданий» (кандидат архитектуры, профессор Гарнец А.М.)
« Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. При пожаре в помещении безопасной зоны должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. »
Т.е. эвакуационная дверь(выход на незадымляемую лестницу Н2 с подпором) при работе системы подпора воздуха в зону для маломобильных групп населения не оборудуется датчиками положения дверьми(герконами) т.к. положение двери должно не влиять на работу системы подпора воздуха в пожаробезопасную зону. Избыточное давление в этой зоне останется в норме.
Согласно СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»
Пункт 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах, принимая большее из полученных значений расходов воздуха;Т.е. положение эвакуационной двери(открыта или закрыта) не влияет на обеспечение избыточного давления в пожаробезопасной зоне и контроль положения(геркон)этой двери в нашем случае не требуется.
EvgenKuen
УчастникДобрый день!
Спасибо за ответ!
Зона МГН 03-02. 03-03 – МОП, также снизу вход снизу на картинке из другого МОП и выход на 03-01 на лестницу.
Двери в 03-03 оборудованы герконами. Не оборудована дверь на лестницу.Выдержка из проекта:
“при открытой двери в ПБЗ включается система ПД3.1, при закрытой двери система ПД3.2,
для этого подается сигнал на шкаф управления;
по АЛС, в зимнее время включается подогрев при закрытой двери ПБЗ”.
Имеются ввиду двери в МОП, раз они включены в цепь включения вентиляторов подпора.
При этом на лестницу всё это время уже дует подпор ПД4.Первоначально готов был отстаивать свою правоту, однако поразбиравшись, тоже понимаю, что зона, обозначенная МГН, или ПБЗ по определению (3.18 СП 7) подходит под “тамбур-шлюз”, значит должна быть блокирована, то есть оборудована герконами.
Опять же как открыть дверь на лестницу, если компенсация ПД 3.2 не включится, ведь ПД3.1 с подогревом на это не рассчитан.Моя цель не “свою правду” отстоять, а логически разобраться в необходимости закрытия дверей на лестницу в принципе.
-