  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37356
    Fedor
    Участник

    Спасибо.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37350
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста.

    При выполнении расчета объема горючей массы кабелей в лотке за подвесным потолком.

    1. Кабели в оболочках нг-FRHF и нг-FRLS необходимо учитывать в расчете?
    2. Если за подвесным потолком несколько лотков размещенных на расстоянии друг от друга, объем пожарной нагрузки определяется суммой объемов всех лотков?
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37291
    Fedor
    Участник

    Понятно, спасибо).

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37289
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста.

    Инспектор выдал замечание – обосновать установку ИП в ячейки между балками. Извещатели по факту смонтированы.

    Ситуация следующая – под потолком продольно-поперечные балки  – большая балка 590 мм, поперек большой, маленькая балка 350 мм, ширина ячейки 2200 мм. Если для расчета принять маленькую балку 4*350=1400<2200, т.е. извещатели ставить в ячейку (именно это решение применено на объекте). Если для расчета взять большую балку 590*4=2360>2200, т.е. извещатели ставить под балки высотой 350 мм.

    В таблице 5 не указано, какую балку принимать для расчета.

    Вопрос именно в том, какую высоту балки принимать для расчета и как это обосновать?

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37275
    Fedor
    Участник

    В разных помещениях разная конфигурация балок.
    Т.е. согласно талице 5, принимать расстояние, согласно высоты балки и если расстояния через балку достаточно, то алгоритм “С” выполняется?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37271
    Fedor
    Участник

    Доброе утро! Спасибо.

    Если применять таблицу 5, при наличии на потолке продольных и поперечный балок, ситуация аналогична?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37269
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, помещение 4х4 м, высота потолка 5,2 м, балка по середине потолка 350 мм.

    Возможна реализация алгоритма С, если извещатели установлены через балку. Один слева на 0,5 м, второй справа от балки на 0,5 м, балка высотой менее 10% от высоты помещения?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37216
    Fedor
    Участник

    Доброе утро!

    Как посоветуете поступить с АПС на таком потолке?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37211
    Fedor
    Участник

    Фото светового фонаря.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37210
    Fedor
    Участник

    Еще подскажите пожалуйста.

    Правильно ли я понимаю.
    В коньке кровли световой фонарь (фото во вложении).

    СП 484, 6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия  не менее 25 мм и не более 600 мм для дымовых ИП.

    6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1º наклона,
    но не более 25 %.

    1. Если ставлю извещатель в конек, то могу применить п 6.6.35?

    2. Если ставлю ИП ниже конька, т.е. на наклонной плоскости, справа или слева от конька, то п. 6.6.35 уже применить не могу, при этом ИП могу поставить на наклонной плоскости не более 600 мм от конька (расстояние мерить по вертикали, не по наклону)?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37208
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Перфорация выполнена в виде конуса со срезанной вершиной т.е. площадь верхней части перфорации меньше, площади нижней части перфорации. Подсчитал процент перфорации по отношению к площади зоны контроля ИП, он составляет 14% для верхней части и 44% для нижней. Расчет выполнен для радиуса действия аспирационного извещателя 6,37 м, т.к. высота до перекрытия 14 метров. Линейные извещатели не поставить из-за сложной конфигурации кровли.
    Согласно расчета, потолок не проходит по п. 6.6.7 в части более 75%. Так же потолок не проходит по  толщине перфорации, есть маленькие ячейки, толщина перфорации в которых, в три раза превышает минимальный размер ячейки. Толщина потолка 1,2-3 метра.

    В итоге, извещатели размещать на перфорированном потолке.

     

     

     

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37204
    Fedor
    Участник

    Уменьшил, вес второго файла.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37203
    Fedor
    Участник

    Второй файл не подгрузился.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37201
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    СП484, алгоритм С. Помещение выставочного зала, площадью 652 м2.

    В помещении фигурный потолок с проемами (фото фигурного потолка прилагаю). На ровных местах потолка размещены пожарные извещатели (на фото видны). Высота потолка 10 м. Общая площадь проемов в потолке 20% (именно проемов, без площади наклонных фигур). Высота фигур (толщина потолка) около 1,5 метров. Сейчас извещатели размещении с радиусом 5,7 метра.
    Площадь ровного потолка, на котором размещены извещатели, ничтожно мала. Есть сомнения, что извещатели вообще сработают, на таком потолке. Дым поднимется мимо извещателей вверх.

    Как посоветуете сделать АПС на таком потолке? Есть мысли применить линейные…

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Удаление продуктов горения по СП7, п. 7.13. #37063
    Fedor
    Участник

    Спасибо).  Закажем двери со стыковочными узлами.