УчастникСпасибо, поправляйтесь).
Fedor
УчастникДобрый вечер, подскажите пожалуйста.
Могу ли я выполнить установку извещателей под балку в запотолочном пространстве. Расстановку прилагаю.
Высота запотолчного пространства 1800 мм.
Высота балки 400 мм.Дымовой извещатель допускается устанавливать от 25 мм до 600 мм от перекрытия. Или нужно использовать таблицу 5 строку 2 и устанавливать извещатели с обеих сторон балки?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникПонятно, спасибо, обновленную версию обязательно посмотрю. У нас экспертиза был пройдена в 2023 году, поэтому применена первая редакция СП 484.
Во вложении схема размещения извещателей через балку с применением алгоритма С. Расстояние 5 м (5 м т.к. балка менее 10% высоты) выдержано до ближайших ИП, не до пары.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста, сп 484, таблица 4 и таблица 5.
Максимальное расстояние до ближайшего дымового ИП и Максимальное расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках.
При применении алгоритма С, применять эти требования необходимо к паре ИП или выполнять как написано – до ближайшего?
Я выполнил расстановку до ближайшего – Заказчик выдал замечание – выполнить до двух ближайших, т.к. алгоритм С.
Я правильно понимаю – при расстановке извещателей через балку предполагается сработка двух извещателей в разных отсеках?Fedor
УчастникСпасибо, за помощь!
Подскажите пожалуйста, сп 484, таблица 4 и таблица 5.
Максимальное расстояние до ближайшего дымового ИП и Максимальное расстояние поперек балок между двумя ИП
в разных отсеках. При применении алгоритма С, применять эти требования необходимо к паре установленных извещателей или выполнять как написано – до ближайшего дымового?Я выполнил расстановку до ближайшего – Заказчик написал замечание – выполнить до двух, т.к. алгоритм С.
Я правильно понимаю – при расстановке извещателей через балку предполагается сработка двух извещателей в разных отсеках? Если не правильно, то какой физический смысл выполнения этих требований?
Fedor
УчастникДобрый вечер.
Шахта, соединяющая этажи многоэтажного жилого дома так же является замкнутой строительной конструкцией не зависимости от наличия люка для доступа?
Fedor
УчастникДобрый вечер!
Подскажите пожалуйста по сп 6 2021 года.
Пункт 6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а
также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом кана-
ле строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экрани-
рованные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели
линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных
случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).Получается, экранированные кабели питания СПЗ и экранированные кабкли связи СПЗ в одном лотке в одном стояке прокладывать запрещено? Т.к. они в одной строительной конструкции.
Совместная прокладка экранированных кабелей питания СПЗ и экранированных кабелей связи СПЗ, возможна в одном лотке, только если они не в одной строительной конструкции, например за подвесным потолком? Верно?
Fedor
УчастникДом проектируется по СП484.
В стадии П, нет пожарной сигнализации в лоджиях.
По СП486 , пожарной сигнализацией защищаются все помещения, кроме пом. из п. 4.4. Лоджия не попадает под этот пункт.
Получается, на лоджии тоже нужно датчики АПС ставить?
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста, объект – жилой дом, лоджия есть в экспликации помещений, но не категорирована.
Нужна ли пожарная сигнализация в лоджии? Если не нужна, то как это обосновать.
Fedor
УчастникПонял, большое спасибо).
Fedor
УчастникСпасибо.
В каком случаи ИПР устанавливается на ЛК? Согласно этого требования. Можете пример привести. Ни как не пойму, в каком случаи это требование применять.
Fedor
УчастникДобрый вечер!
Подскажите пожалуйста СП484, п. 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием,
участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.Если из лестничной клетки выход осуществляется непосредственно на улицу. И в ЛК есть подпор воздуха при пожаре. Этот же подпор запускается при сигнале пожар от дымовых извещателей.
Требуется ли установка ИПР на ЛК перед выходом из здания?
Fedor
УчастникПонятно, спасибо.
Fedor
УчастникУ нас моноблочная насосная станция водяного пожаротушения Willo. Внешнего пульта управления для диспетчерской нет. Есть “сухие контакты” для подключения сигналов диспетчеризации. Во вложении перечень возможных синалов для диспетчеризации. Предполагаю подключить ряд сигналов в систему АПС и отображать их на экране монитора. Вопрос в том, какие именно вывести? Хотел нормативно Заказчику обосновать.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникДобрый день!
Ни как не найду требования, какие сигналы вывести в помещение пожарного поста из насосной станции водяного пожаротушения. В СП5 были прописаны. В СП484 и 485 не нашел.
Просьба помочь.
-