  • в ответ на: Адресные извещатели в помещениях с балками #35643
    GeToff
    Участник

    Спасибо за ваше мнение)

    Желаю успехов в вашей профессиональной деятельности!

    в ответ на: Адресные извещатели в помещениях с балками #35638
    GeToff
    Участник

    Спасибо за ваш комментарий!

    В примере выше действительно применим п. 13.3.9.

    Далее я попытаюсь разъяснить суть предыдущего вопроса.

    Дело в зазоре между верхним краем балки и перекрытием (10 см.).

    Как вы корректно заметили, в СП5 упоминается максимально допустимый зазор 0.6 м., при котором пространство, огороженное строительными конструкциями, следует считать отсеком.

    Тогда возьмем балку высотой 0.15 м. Допустим, зазор равен 0.3 м. В этом случае, п. 13.3.8 (выступающая от потолка конструкция более, чем на 0.4 м.) и п. 13.3.9 (зазор менее 0.6 м.) гласят, что это отсек, однако фактически будет ли влияние на распростанение дыма? Для ясности – отсек огорожен стеной и двумя балками.

    Где эта грань, когда отсек визуально есть, но по логике вещей – влияние минимальное? В нормах нет четкого ответа.

    в ответ на: Адресные извещатели в помещениях с балками #35628
    GeToff
    Участник

    Добрый день.

    В помещении высотой 4.2 м. присутствуют балки, высотой 0.8 м., однако верхний край упомянутых кострукций отстаёт от перекрытия на 0.1 м.

    В связи с этим возник вопрос –  каким должен быть максимальный зазор между перекрытием, чтобы считать образованное такими балками пространство – отсеком, согласно СП5.13130.2009? А высота балки?

    Буду очень благодарен за Ваше мнение!