  • в ответ на: Совмещенная насосная станция #38136
    ларисалариса
    Участник

    Можно уточнить. Подключение ВПВ от эл.задвижки на обводной водомерного узла должно выполняться отдельным трубопроводов по подвалу для пожарных кранов или можно принять магистральную сеть по подвалу как хозяйственно-противопожарную и запитать от нее стояки жилого дома, приборы для офисов и пожарные краны в офисах. и вся эта магистральная сеть идет от насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. Спасибо

    в ответ на: Совмещенная насосная станция #38135
    ларисалариса
    Участник

    Можно уточнить. Подключение ВПВ от электрозадвижки должно выполнятся отдельным трубопроводом для пожарных кранов или можно от общего магистрального хозяйственно-противопожарного водопровода, проложенного по подвалу (одна сеть водопровода на жилой дом и офисы хозпит и пожарные краны)

    в ответ на: Пожаротушение #34239
    ларисалариса
    Участник

    Вопрос для консультации: можно ли применять противопожарные муфты Феникс ППМ для системы водоснабжения? Согласно ГОСТ Р 53306-2009-нет. А производитель считает что можно. Каково выше мнение.