УчастникСпасибо за Ваши комментарии ! Напоследок ещё вопрос, также касающийся световых табло в системах пожаротушения. Допустимо ли для табло “автоматика отключена” применять прерывистый режим работы, чтобы привлечь больше внимания?
Medved
УчастникВ том-то и дело. Проектировали в этом году, в апреле-мае. Ведомственная экспертиза -с июня- и по сей день. Документация делалась по предыдущим нормам с оглядкой с оглядкой на новые СП (с их учётом). Сам объект по функциональной пожарной опасности Ф5.1. Для обеспечения требуемого звукового давления, в помещении с АУП установлен звуковой оповещать СОУЭ. Для каждого оповещателя (АУП и СОУЭ) свой режим работы: прерывистый и постоянный. Кроме того, в обязательном порядке учитывалось требование СП 484.1311500, п. 7.6.8:
«Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отменяет необходимость оснащения защищаемого помещения СОУЭ. При этом должны обеспечиваться следующие требования:
– размещение звуковых оповещателей системы пожаротушения должно осуществляться с учетом обеспечения уровня звука согласно СП 3.13130;
– при возникновении пожара в защищаемом помещении, при начале алгоритма пожаротушения или несанкционированном пуске (при наличии технической возможности контроля) должна активироваться звуковая сигнализация системы пожаротушения данного помещения и СОУЭ объекта».
При подключении табло «уходи» и сирены на один физический вход возникает следующий закономерный вопрос, даже два:
1. Насколько корректно и правильно будет оставлять в режиме «включено» табло «уходи» при состоянии установки «автоматика отключена» и включении советующего табло, с момента, когда отрыта дверь или иного события? С точки зрения следующих ГОСТов (на данный момент они действуют):
Гост 12.3.046-91 п. 10: «При срабатывании автоматических установок объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения должен выдаваться сигнал в виде надписи на световых табло «Газ (пена, порошок) — уходи!» и звуковой сигнал оповещения. У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал «Газ (пена, порошок) — не входить!», а в помещении дежурного персонала — соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.»;
Гост 12.4.009-83 п. 2.2.4. «Автоматические установки (кроме спринклерных) объемного пожаротушения, имеющие электрическую часть и предназначенные для защиты помещений с пребыванием в них людей, допускаются к введению в эксплуатацию при наличии в их составе: устройства переключения автоматического пуска на ручной с выдачей соответствующего сигнала в помещение дежурного персонала; устройства задержки выпуска огнетушащего вещества; звуковых и световых пожарных оповещателей. Световой сигнал оповещения в виде надписи на световых табло “Газ – уходи!” (“Пена – уходи!”) и звуковой сигнал оповещения должны выдаваться одновременно в пределах защищаемого помещения. При этом у входа в защищаемое помещение должен появиться световой сигнал “Газ – не входить!” (“Пена – не входить!”), а в помещении дежурного персонала – соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества».
Табло «уходи» должно быть включено независимо от состояния автоматики – включена она или отключена.
2. Насколько корректно и допустимо оставить в состоянии «включено» сирену и табло «уходи» при пуске газа до момента ручного их отключения.? В нормах нигде нет (или я не нашел) противоречия для такой тактики работы.
-