  • в ответ на: Адресные извещатели на 8-и скатной крыши #34829
    Sergei Nikolaevich
    Участник

    Я имел ввиду не допущения расположения извещателя в углу, в этом случае минимум 10 см отступать нужно. Я понимаю что от балки требуется отступ 50 см. Просто смущает угол наклона крыши. это на горизонтальной поверхности все довольно просто. Потолок будет обшит вагонкой, на данном фото утеплитель. Как я понимаю нужно 6 извещателей на это помещение. Проект нам дали от руки нарисованный, а требовать будут по СП. Спасибо за консультацию, и от меня Вам помощь на развитие.