  • в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #37578
    VIK
    Участник
    Здравствуйте. Имеем узкий коридор (ширина 1,7 м)-помещение 6.1.
    Посередине проходит ребро плиты перекрытия. По табл. 5 у меня получается, что необходимо ставить извещатель в каждом отсеке (помню, что между извещателем и стеной не должно быть балки).  Размещаю, как на потолке (расчет вела, где высоту балки приняла 0,2 м. Не указано же, какую именно брать, мах или мin) Т.к . расстояния минимальны, верхний ряд придется разместить на стене. Извещатели адресные.
    Почему 3 датчика в ряд? Помню, что лучше перебдеть. Верно? Или все-таки я переборщила(
    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Отраслевой РД и расчет категорий помещений #37031
    VIK
    Участник

    Огромная благодарность, что уделяете много внимания моим вопросам и подсказываете пути решения проблемы.
    Такой короб длиной 70 м идет почти вдоль всей стены, а по противоположной стене порядка 75 м проходят два короба один над одним. При расчете категории принято около 4000 кг ПВХ оболочек кабелей. Специалист-электрик выезжал и просчитывал кол-во кабелей (в большинстве своем-они силовые), их тип и размеры. И кроме кабелей по всему помещению стоят шкафы автоматики, шкафы сборок задвижек и сварки, щитки освещения, шкафы управления и силовые щиты.
    А разве выполнение огнезащиты позволит не учитывать кабели в пожарной нагрузке? По нормам РФ это будет достаточной мерой? Опять же, есть очередной отраслевой РД 153-34.0-20.262-2002 “Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях”. Понимаю, что он тоже нам не пригодится.

    в ответ на: Отраслевой РД и расчет категорий помещений #37026
    VIK
    Участник

    Спасибо, не думаю, что такое количество можно куда-то спрятать.. Будем думать..

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Отраслевой РД и расчет категорий помещений #37024
    VIK
    Участник

    Котельная построена во времена СССР по типовому проекту.  Кабели тоже смонтированы  согласно типового проекта (короба+ каб. каналы и каб. этаж).  Я подняла архивные чертежи. Понимаю, что в те времена было достаточно присвоить категорию по РД, никто ее не пересчитывал, как это требуется сейчас согласно  СП12.

     

    в ответ на: Отраслевой РД и расчет категорий помещений #37019
    VIK
    Участник

    Спасибо. Увы, в этом котельном зале по периметру зала проходят короба (950х600 мм, 5 полок) с кабелями. Много шкафов управления, ящиков и силовых сборок. И эти сокровища вынести не получится-нужны для контроля и управления  технологическим процессом.

    в ответ на: СП 113.13330.2023 и категории помещений #36785
    VIK
    Участник

    В продолжение темы.. Технологи пересчитали категории-получилось В3) Но теперь меня беспокоит п. 5.2 таблицы 3 СП486 (у меня общая площадь  здания получилась: 13 боксов х 94,3 м2=1226 м2.).

    Читаю Постановление правительства РФ, (приложение 3, п. 5.2). Там пишут ” при площади помещения 1000 кв. м и более/менее…”. Площадь каждого помещения у меня-94,3 м2. Всего здания-1226 м2.

    Я так понимаю, что  делаю просто СПС?

    Игра слов в нормативных документах уже замучила.

    в ответ на: СП 113.13330.2023 и категории помещений #36751
    VIK
    Участник

    Спасибо, спросила у технологов: считали разлив бензина из одного бака по всей площади каждого бокса (94 м2 каждый). Пересчитывают…

    СТО точно писать не будем.  Сегодня нашли такую инфо (см. прилагаемый рис.) Получается, внесли частично? Как раз наш раздел)

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Кабельные короба и п.1 табл. 2 СП486 #36649
    VIK
    Участник

    Большое спасибо за ответы. Рискую быть занудой, но мои короба- тоже стандартное промышленное  изделие, которое выпускается серийно: ККБ -П 0.95/0.60-1 У3 – короб кабельный блочный прямой.  даже картинку нашла. Эти блоки соединили и получили конструкцию  длиной 30 м. Внутри даже полки для кабелей  предусмотрены.  И для меня вопрос  по поводу грани пока открыт. Перечитала Ваши ответы, ПУЭ, СП и т.д. , но  как обосновать, что эта конструкция – сооружение, пока не понимаю((

     
    <h1 class=”changeName”></h1>
     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Кабельные короба и п.1 табл. 2 СП486 #36645
    VIK
    Участник

    Спасибо, я совсем растерялась.  Кабельный короб-это  же металлическая конструкция все-таки?  Пытаюсь понять, где та грань, когда я могу его назвать каналом (и как это обосновать заказчику) или он останется  монтажным изделием? Термокабель теперь неактуален? Или остались какие-то варианты для его применения? В итоге вопросов только прибавилось..

    в ответ на: п.21и 22 таблицы А.1 СП484 #36586
    VIK
    Участник

    Спасибо, я изначально склонялась к адресной СПС.  Ваши пояснения поставили жирную точку.  Можете ещё прояснить, корректно ли подобное здание относить к категории Ф4.3 ( дополнительно к Ф5.1, конечно )?

    Расчет норм.. Никак не привыкну, что вместо нескольких СОУ, ДБН и ПУЭ теперь есть огромное количество СП, ГОСТов, Постановлений, ФЗ, отраслевых СП. И иногда  по крупицам выуживаешь нужную информацию. Читаешь форум и вдруг обнаруживаешь ссылку на ранее незнакомый документ, в котором могут быть весьма противоречивые требования. В итоге принимаю более жестокие, т.к. никто не знает, какие изменения куда и когда внесут.

    в ответ на: Категорирование машзала насосной #36461
    VIK
    Участник

    Да, спасибо. Я видела этот пункт, но насосная очень большая и если считать пожарную нагрузку (кабели  и щиты управления  насосами), то мы выходим на категорию В3(  Как тогда быть?

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36414
    VIK
    Участник

    Спасибо большое. Ваши ответы очень помогают.

    А если в крайней ячейке я не смогу выдержать расстояние по 0.5 м до стены и до балки (в нескольких помещениях ширина такой ячейки получается 0.85 м)? Тогда размещать в следующей или на стене (п. 6.6.9 СП 484)?

    Иногда бывает, что не хватает 10-15 см. Можно ли применять п. 5.22 СП484? хотя там же на увеличение значений(

     

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36410
    VIK
    Участник

    Спасибо. Я применила таблицу 4 для помещения 3, т.к. поперечные ребра  0,2 м меньше 10% от высоты помещения;  рассматривала только продольные ребра 0,4 м.  Поняла, этот подход неверен.

    Насчет троса-у нас извечная проблема с монтажной организацией. Были случаи, когда просто выкручивали руки и вынуждали заказать трос.

    в ответ на: СПС в спортивном зале #35589
    VIK
    Участник

    Огромная благодарность уважаемым Admin и Aleksegroshev за столь подробное разъяснение. Приняла точечные дымовые извещатели (по табл. 4) на ребрах плит покрытия, с защитными кожухами, кабель-в металлической трубе.

    в ответ на: СПС в спортивном зале #35578
    VIK
    Участник

    Здравствуйте, спасибо за ответ.  В РЭ (п. 2.2.4.5) на С2000-ИПДЛ прочла, что  “минимально-необходимое расстояние между оптическими осями двух соседних извещателей не регламентируется”, но будут нюансы при проверке чувствительности. Мне самой не нравится идея городить 9 шт. (дорого, да и капризные они). Буду думать, как  применить точечные ДИПы.

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.