  • в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36414
    VIK
    Участник

    Спасибо большое. Ваши ответы очень помогают.

    А если в крайней ячейке я не смогу выдержать расстояние по 0.5 м до стены и до балки (в нескольких помещениях ширина такой ячейки получается 0.85 м)? Тогда размещать в следующей или на стене (п. 6.6.9 СП 484)?

    Иногда бывает, что не хватает 10-15 см. Можно ли применять п. 5.22 СП484? хотя там же на увеличение значений(

     

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36410
    VIK
    Участник

    Спасибо. Я применила таблицу 4 для помещения 3, т.к. поперечные ребра  0,2 м меньше 10% от высоты помещения;  рассматривала только продольные ребра 0,4 м.  Поняла, этот подход неверен.

    Насчет троса-у нас извечная проблема с монтажной организацией. Были случаи, когда просто выкручивали руки и вынуждали заказать трос.

    в ответ на: СПС в спортивном зале #35589
    VIK
    Участник

    Огромная благодарность уважаемым Admin и Aleksegroshev за столь подробное разъяснение. Приняла точечные дымовые извещатели (по табл. 4) на ребрах плит покрытия, с защитными кожухами, кабель-в металлической трубе.

    в ответ на: СПС в спортивном зале #35578
    VIK
    Участник

    Здравствуйте, спасибо за ответ.  В РЭ (п. 2.2.4.5) на С2000-ИПДЛ прочла, что  “минимально-необходимое расстояние между оптическими осями двух соседних извещателей не регламентируется”, но будут нюансы при проверке чувствительности. Мне самой не нравится идея городить 9 шт. (дорого, да и капризные они). Буду думать, как  применить точечные ДИПы.

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: СПС в спортивном зале #35571
    VIK
    Участник

    Да, 9 шт . понадобится(( Защитить их легко-выпускаются защитные сетчатые кожухи специально для них.