УчастникСпасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что на данный момент действует старая редакция СП6, в которой отсутствуют приведённые Вами пункты документа?
Vladimir76
УчастникДобрый день.
Вопрос касается электроснабжения оборудования СПЗ.
Перечень оборудования: РИПы, шкафы ШПС.
Разрешается ли шлейфом запитывать это оборудование?
Или же каждый шкаф ШПС, РИП запитывать от отдельного автоматического выключателя, установленных в панели ПЭСПЗ?
Vladimir76
УчастникVladimir76
УчастникДобрый день. Спасибо за ответ.
Невольно возникают другие вопросы:
-
<li style=”text-align: justify;”>для каких целей введено требование о возможности применения специальных выносных устройств?;
- как, в таком случае, между собой согласовать требования о наличии дежурного персонала с ответом ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ №ИГ-117-1106-12-3 от 12.05.2023, а именно:
<li style=”text-align: justify;”>согласно ФЗ 123, статья 83, пункт 7, любое предприятие, даже состоящее из одного здания, обязано иметь как помещение, так и дежурный персонал?“В случае отсутствия на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала при проектировании СПА в проектной документации рекомендуется определить получателя извещения о пожаре, формируемого СПА. Получателем извещения о пожаре может быть пожарно-спасательное подразделение, частное охранное предприятие, управляющая компания, лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта и т.д. Способ передачи информации о пожаре получателю для объектов, не относящихся к классу функциональной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, может быть любой.
-
<li style=”text-align: justify;”>согласно статьи 83, в помещении дежурного персонала необходимо устанавливать именно прибор ППКП?
Vladimir76
УчастникДобрый день.
Суть вопроса. На одном из зданий предприятия проходит техперевооружение, с изменением планировок и функционального назначения части помещений.
Согласно ФЗ 123 и ответа ГОЧС допускается разрабатывать системы СПС и СОУЭ только для помещений, задействованных в техперевооружении. Как я понимаю, это должно быть реализовано так, СПС для помещений задействованных в тех.пер разрабатывается с учетом требований СП 484 с последующей интеграцией (обеспечением взаимодействия) с существующей СПС здания.
Был выбран вариант с полной переработкой СПС и СОУЭ всего здания.
Подскажите:
1 если на здании есть пожарный пост но отсутствует дежурный персонал, то сигнал необходимо выводить на здание, в помещение в котором есть дежурный персонал (ФЗ 123, статья 83, пункт 7)?
2 можно ли уйти от требования (ФЗ 123, статья 83, пункт 7) в части вывода сигнала в помещение дежурного персонала, применив специальные выносные устройства оповещения, вывод на которые разрешается в ФЗ 123, статья 83, пункт 7? О каких устройствах идёт речь и как будет происходить взаимодействие с пож. частью в случае пожара?
3 для передачи сигнала о возникновении пожара с защищаемого здания на здание с дежурным персоналом, в соответствии с СП 484, пункт 5.3 (5.4), требуется проложить две линии связи (принцип одиночного отказа).
Каким нормативным документом выставляются требования по прокладке кабелей СПС в земле (на мой запрос ВНИИПО ответил, что СП 6 распространяется только на кабели СПС, прокладываемые в здании)?
И, допускается ли для передачи сигнала о срабатывании использовать инженерные сети предприятия, например: сеть ЛВС, или же для системы СПЗ (система противопожарной защиты) должны использоваться независимые сети, предназначенные именно для СПЗ?
Спасибо
-