Welcome1806

Ответы в темах

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Параллельная прокладка АПС и Силы #36629
    Welcome1806
    Участник

    Добрый вечер!

    По старому вопросу отбились благодаря вам.

    Возник новый вопрос

    Согласно пункту:

    12.20.  НПБ 88-2001 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной
    0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка
    на расстояние более 0,4 м.
    Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине
    меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40%.
    При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь,
    указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25%.
    При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих
    сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола,
    под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели

    У нас есть отсек образованный фасадом, ригелем и стенами.

    Ширина 0,35 м, высота ригеля 0,55 м, изначально, согласно проекту АР это пространство мы отсекали гипсокартонным потолком КНАУФ  с образованием остека 0,42 м и получалось пространство шириной 0,35 и высотой 0,42, по высоте не проходим в норму.

    Чтобы снять замечание, и исключить необходимость добавления датчиков, нашили на перекрытие  еще 2 листа Гипса и получилось пространство высотой меньше 0,4м.

     

    Принимающие пожарники сомневаются, можно ли мерить от нашитого ГИПСА или нужно брать высоту от голого перекрытия.

     

    Подскажите, нашитием гипса мы вошли в норму или размер обязательно брать от перекрытия?

    в ответ на: Параллельная прокладка АПС и Силы #36579
    Welcome1806
    Участник

    Согласен, что НПБ 88-2001 устарели, но он прописан в их СТУ. Хоть  это и башня Москва Сити, но почему то отстают от времени.

    Спасибо за ваше время.

    Попробуем засунуть в лоток и заземлить.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)