      Здравствуйте!

      Есть административное здание (3 этажа) с пристроенной башней для учений (высота башни 20 м, площадь 24 м2) и пристроенным гаражом на 4 машины. Административное здание имеет двухскатную крышу (высота на чердаке 3 м).

      Предполагаю централизованный тип построения схемы, с подчиненными контроллерами, объединенными в кольцо.

      Вопросы:

      1. В некоторых помещения установлен фальшпотолок. Какое по высоте пространство за фальшпотолком необходимо для установки ИП? Если к примеру пространство за фальшпотолком составляет менее 30 см, ИП там надо устанавливать?
      2. В некоторых помещениях установлен натяжной потолок. Как с ним быть?
      3. По новому СП 484 лестницы отнеси с зонам контроля пожарной сигнализации (п 6.3.3). Получается ИП там устанавливаем? Каким образом расставить ИП на лестничных клетках? Данное требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Что это значит? Если допустить, что данный документ отсутствует, то как быть проектировщику пожарной сигнализации?
      4. Можно ли на лестничных клетках вешать шкаф с пожарной автоматикой?
      5. В башне для учений ИП устанавливаются? Стены башки кирпичные, покрытие деревянное достчатое.
      6. Спасибо
    • #34269
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! 1. необходимость защиты запотолочного пространства никак не зависит от высоты, а зависит только от количества горючей нагрузки за потолком. 2. не знаю как быть, раньше думать надо было на момент монтажа потолка. Считайте горючую загрузку за потолком, может и не нужно за потолком монтировать. 3. на лестницах пожарные извещатели не ставятся, с чего взяли? в нормах шла речь о ИПР на лестнице, но о автоматических ИП речи нет. 4. нет нельзя, с какой радости? приборы вообще должны размещаться или на посту охраны или в помещениях с ограниченным доступом и охранной сигнализацией. 5. Да устанавливаются. Башня не входит в число помещений-исключений где не нужно устанавливать ИП.

      Вообще вопросы все эти очень легко снять если внимательно почитать СП484, СП 485, сп486

      Вот ссылки на статьи на нашем сайте по этим вопросам

      https://www.norma-pb.ru/protivopozharnaya-zashhita-za-podvesnym-potolkom/ – противопожарная защита за подвесным потолком

      https://www.norma-pb.ru/sp484-1311500-2020-urok-18-1-vneocherednoj/ – СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден Приказом МЧС России №582 от 31.07.2020г. Внеочередной урок 18.1 курса изучения нормативных документов.

      210. https://www.norma-pb.ru/svod-pravil-484-1311500-2020-vneocherednoj-urok-18-2/ –  СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден Приказом МЧС России №582 от 31.07.2020г. Внеочередной урок 18.2 курса изучения нормативных документов.

       https://www.norma-pb.ru/perechen-zdanij-sooruzhenij-podlezhashhix-zashhite-spz-urok-24/ – свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Упомянутый документ утвержден приказом  МЧС №539 от 20.07.2020г., введен в действие с 1 марта 2021г., заменяет приложение «А» к СП5.13130.2009. Урок 24 курса совместного изучения нормативных документов.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.