  • в ответ на: Многофункциональные здания #33864
    AltAir0113
    Участник

    Понял. В общем, принял решение разделить здание на 2 отсека (1 отсек – ф3.2+ф4.2, 2 отсек – ф4.3+ф1.2). В сп4 не нашёл запрета на объединение данных кфпо, а также требований по выделению их п/п преградами (конкретно в моих случаях). Для каждого из отсеков обеспечим по 2 самостоятельных эвакуационных выхода.

    в ответ на: Многофункциональные здания #33860
    AltAir0113
    Участник

    Так, по пунктно:

    1. СП 1.13130.2020, п.3.10 <b>самостоятельный</b><b> </b><b>эвакуационный</b><b> </b><b>выход:</b> Эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.
      1.1. Т.е., если дверь из коридора части здания Ф1.2 ведет в л/к, куда выходит дверь из коридора части здания Ф3.2 – обе эти двери являются самостоятельными эвакуационными выходами?
      1.2. Если дверь из коридора части здания Ф1.2 ведет в л/к через коридор части здания Ф3.2 – то выход из Ф1.2 в Ф3.2 не является самостоятельным, а выход из Ф3.2 в л/к остаётся самостоятельным?
    2. Вынужден не согласиться касательно вопроса выделения пищеблока. 5.5.2 СП 4.13130.2013: Пищеблоки, размещаемые в жилых и общественных (кроме класса функциональной пожарной опасности Ф3.2) зданиях, сооружениях I, II и III степеней огнестойкости следует выделять противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости – перегородками 2-го типа. Примечание. Под пищеблоком подразумевается обособленная группа помещений (исключая зал для посетителей) для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи, включая вспомогательные (при наличии) административно-бытовые и технические помещения. Отделять противопожарной перегородкой помещения пищеблока от примыкающего зала для посетителей не требуется. По-моему расписано понятно.
    3. п.4.2 СП 4.13130.2013: Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Про выделение пищеблока от остальных частей здания в данном СП указано – выделяем. Про отделение Ф4.3 от остальных КФПО (имеющихся у нас в здании) не указано – можем не выделять вовсе.
    4. Касательно многофункциональности. Если в соответствии с примечанием 2 к 3.5 СП 456.1311500.2020 обеспечить выделение каждой части здания с различными КФПО в пожарные отсеки и обеспечить их самостоятельными эвакуационными выходами (в моём случае с каждого отсека будет выход сразу на л/к либо непосредственно наружу) – то здание перестанет быть многофункциональным?

     