  • в ответ на: совместная прокладка по сп6 #36429
    APSAPS
    Участник

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вот такой ситуации. у нас выделена одна шахта на этаже для кабелей СПЗ. нужно вести кольцевой шлейф вверх и вниз. как я понимаю, нужно в эту шахту два отдельных лотка установить для кольца вверх/вниз? или же такое не подходит, а значит нужно закладывать экранированный кабель и вести одну часть кольца в другой шахте с кабелями иного назначения?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #36337
    APSAPS
    Участник

    Здравствуйте! Вопрос по теме СОУЭ

    На объекте спроектирована система СОУЭ 4-го типа, стоят речевые оповещатели. Там же предусмотрено оповещение для МГН – мигающие светозвуковые оповещатели. Вопрос: корректно ли располагать в одном помещении и речевые, и светозвуковые оповещатели? (как я понимаю, светозвуковые оповещатели надо заменить на световые мигающие стробоскопы)

    в ответ на: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м #35890
    APSAPS
    Участник

    Спасибо, все понял

    в ответ на: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м #35887
    APSAPS
    Участник

    да, вы правы, алгоритм С я неправильно приписал. В моем случае нужен совет по расстановке именно по СП5, таблица 13.3. Как я понял, если потолок от 3,5 до 6 м то расстояние между извещателями это половина от 8,5м, т.е. 4,25 м. Допустимо ли увеличить это расстояние до 4,5м