  • в ответ на: Подключение прибора СИРИУС #36617
    Дмитрий
    Участник

    Добрый день, при использовании в качестве Прибора контроля и управления С2000М исп.02 использовать АРМ “Орион Про” не получится, так как у данного прибора всего две линии интерфейса (основная и резервная), линии под Орион просто не будет

    Так что, на объектах, на которых интерфейсные приборы расположены в разных местах, и нужен Орион, нужно использовать только Прибор контроля и управления “Сириус”. Сириус заменяет собой пульт С2000М и никаким образом в системе не может быть и С2000М и Сириус. Сириус это не просто автономный прибор – это и есть сетевой контролер.

    В структурной схеме все правильно нарисовано. там вместо С2000М указан Сириус и в качестве визуальной составляющей Орион

    Орион не может играть роль сетевого контролера для пожарки, так как управлять системой будет компьютер, а это явно не сертифицированный прибор, можно конечно использовать сертифицированные серверы от болида с предустановленным ПО, но их стоимость начинается от 500000 руб.

    в ответ на: Восстановление документации АПС #35798
    Дмитрий
    Участник

    В целом все понятно, большое спасибо за ответ

    в ответ на: АПС/АПТ за подвесным потолком #34507
    Дмитрий
    Участник

    Нашел, спасибо

    в ответ на: Вывод сигнала от АПС в пожарную часть #34416
    Дмитрий
    Участник

    Спасибо

    в ответ на: Можно ли крепиться к трубам АУПТ? #33978
    Дмитрий
    Участник

    Большое спасибо за ответ