  • в ответ на: Световое оповещение о пожаре #38925
    NikitaTsv
    Участник

    “Я не хочу заниматься бесполезной софистикой”
    Можно рассудить как: Я не знаю))
    Весь ответ, что Вы пишете – Ваше видение, и не более.
    Слова без подкрепления бумагой ничего не стоят. В Вашем ответе я вижу только ВАШЕ видение, и я даже с ним согласен!
    Но по букве закона, вы просто говорите мне, что так должно быть! Не убедительно… Нет ни одной ссылки, или как Вы пишите: судебных решений, в пользу Ваших слов! Выглядит так:
    Я сказал, ты ищи!
    Раз Вы считаете, что полностью правы, опирайтесь на документы, а не на свое видение. Ради чего этот портал то создан?

     

    в ответ на: Световое оповещение о пожаре #38923
    NikitaTsv
    Участник

    Всегда прислушивался к Вам. И давно читаю, спасибо Вам за Ваш вклад в развитие и познания.
    Но тут все же вступлю в дискуссию с Вами.
    Если мы прочтем полное описание п. 5.3 СП3:
    5.3 Световые оповещатели “Выход” следует устанавливать:
    – в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах
    (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами;
    – над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
    – в других местах, по усмотрению проектной организации, если в
    соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей “Выход”.
    Прошу обратить внимание, что требования перечислены знаком “запятой” или же союзом “а также”. Это нерушимое требование.
    С этажей здания или ведущих в безопасную зону имеет союз “или”, который ограничен в своих действиях “запятой” и отделен от “над эвакуационными выходами с этажей здания”.
    В самолете Вам могут предложить рыбу или курицу. Каков же будет Ваш выбор на основе Ваших представлений?
    P.S. Логикой я как раз с Вами, и береженного Бог бережет, но сложилось так.
    В этой ситуации видимо, кто сильнее, тот и прав!
    Все ждем новой редакции СП3.
    Но даже там союз или держит свою марку:
    6.4 Световые пожарные оповещатели с эвакуационным знаком (световые указатели) «Выход» должны устанавливаться:
    в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над дверями эвакуационных выходов из залов (помещений);
    в коридорах и фойе зданий – как правило, над дверями эвакуационных
    выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
    в других помещениях с одновременным пребыванием более 10 человек и площадью более 60 м2
    – как правило, над дверями эвакуационных выходов,
    ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35892
    NikitaTsv
    Участник

    Доброго времени суток!

    Прошу помощи в следующем вопросе: 

    На объекте строится система АППЗ, в частности интересует ОЗК и автоматика к ним. Проектом предусмотрено управление ОЗК с помощью С2000-СП4/220 производства Болид. Собственно сам вопрос: в СП6.13130.2009 4.12. Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.

    Если я правильно понимаю, то раньше к каждой СП4/220 требовалось тянуть отдельный силовой кабель питания.

    Однако в новой редакции СП6.13130.2021 данного пункта я не обнаружил.

    Существует ли на сегодняшней день возможность объединить силовое питание в один шлейф нескольких СП4/220 исходя из ТХ по потреблению питания?

    P.S. Прошу прощение, если вопрос повторный, не нашел на форуме.