  • в ответ на: Отключение аварийной вентиляции #36301
    ВПК
    Участник

    Успехов.  🙂

    в ответ на: Отключение аварийной вентиляции #36300
    ВПК
    Участник

    Добрый день, уважаемый Админ. Спасибо большое за разъяснения. Который раз выручаете.

    Этот объект мне достался “по наследству”. Был сделан по СП5. Сейчас надо переделать на СП484.

    Усахов Вам. И еще раз спасибо.

    в ответ на: Электропроводка СПЗ в штробе #35293
    ВПК
    Участник

    Добрый день.

    Большое спасибо за развернутый ответ.

    в ответ на: Категории гаража. #35056
    ВПК
    Участник

    Добрый день.

    Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.-М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118с.

    Приложение “База данных типовой горючей нагрузки” , п.59

    Автомобиль 0,3(резина, бензин)+0,15(ППУ,искожа ПВХ)+0,1 эмаль

    Низшая теплота сгорания – 31700 кДж/кг.

    Думаю, что это легковой автомобиль.

    в ответ на: АУПТ ДЭС #34878
    ВПК
    Участник

    Огромное Вам спасибо.

    ДЭС предназначены для электроснабжения КНС. Следовательно, это СП32.13330.2018 и п. 10.4.2 : “В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 484.1311500, СП 485.1311500 и СП 486.1311500) все помещения, независимо от площади, кроме помещений”. Это касается тех ДЭС, которые располагаются в блок-модулях, в которые может войти человек для их обслуживания.

    Но на нескольких КНС есть ДЭС, которые размещаются в кожухе (в которые не может войти человек), и находятся на территории КНС постоянно, т.е не смонтированы на автомашинах.

    Такие ДЭС приравниваются к прицепам? И тогда в них нужно проектировать АУПТ? Допускается, конечно, проектировать автономные установки пожаротушения. Но требований к автономным  установкам автоматического порошкового пожаротушения в СП485.1311500.2020 я не нашел. В СП5.13130 они были.  Не подскажете, где-нибудь эти требования есть?

    в ответ на: Кабели системы охранной телевизионной #34053
    ВПК
    Участник

    Добрый день.

    Прошу вас высказать свое мнение по первой части вопроса: предъявляются ли требования по пожарной безопасности к кабелям телевизионной охранной системы, если она не предназначена для обнаружения пожара, наблюдением за обстановкой в о время пожара?

    При выборе кабелей системы СОТ необходимо ли руководствоваться ГОСТ 31565-2012, т.е. выбирать кабели с индексами FR,нг, LS,HF,LTx? И, если выбранные кабели не отвечают требованиям по дымообразующей способности, токсичности, коррозионной активности, то допускается ли их прокладка открытым способом в металлорукаве при условии заделки концов металлорукава, например, асбестовым шнуром? Ведь по отношению к этим кабелям металлорукав обладает локализационной способностью (напряжение в кабеле 48В, ток 0,3А). Для обеспечения огнестойкости нужно будет применять другие решения.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33905
    ВПК
    Участник

    Добрый день.

    Тема: наружное пожаротушение зданий холодильников.

    п.5.15 СП 109.13330.2012 (с изм.3) предусматривает сочетание II степени огнестойкости и класса пожарной опасности С1 для зданий холодильников.

    п. 5.3 СП 8.13130.2020 такого сочетания не предусматривает. И по таблицам 3 и 4 этого свода правил определить расход воды для наружного пожаротушения зданий II степени огнестойкости класса пожарной опасности С1 не представляется возможным.

    В тоже время п. 5.6 СП 8.13130.2009  такое сочетание предусматривал.