ВПКУчастникДобрый день, уважаемый Админ. Спасибо большое за разъяснения. Который раз выручаете.
Этот объект мне достался “по наследству”. Был сделан по СП5. Сейчас надо переделать на СП484.
Усахов Вам. И еще раз спасибо.
ВПКУчастникДобрый день.
Большое спасибо за развернутый ответ.
ВПКУчастникДобрый день.
Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.-М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118с.
Приложение “База данных типовой горючей нагрузки” , п.59
Автомобиль 0,3(резина, бензин)+0,15(ППУ,искожа ПВХ)+0,1 эмаль
Низшая теплота сгорания – 31700 кДж/кг.
Думаю, что это легковой автомобиль.
ВПКУчастникОгромное Вам спасибо.
ДЭС предназначены для электроснабжения КНС. Следовательно, это СП32.13330.2018 и п. 10.4.2 : “В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 484.1311500, СП 485.1311500 и СП 486.1311500) все помещения, независимо от площади, кроме помещений”. Это касается тех ДЭС, которые располагаются в блок-модулях, в которые может войти человек для их обслуживания.
Но на нескольких КНС есть ДЭС, которые размещаются в кожухе (в которые не может войти человек), и находятся на территории КНС постоянно, т.е не смонтированы на автомашинах.
Такие ДЭС приравниваются к прицепам? И тогда в них нужно проектировать АУПТ? Допускается, конечно, проектировать автономные установки пожаротушения. Но требований к автономным установкам автоматического порошкового пожаротушения в СП485.1311500.2020 я не нашел. В СП5.13130 они были. Не подскажете, где-нибудь эти требования есть?
ВПКУчастникДобрый день.
Прошу вас высказать свое мнение по первой части вопроса: предъявляются ли требования по пожарной безопасности к кабелям телевизионной охранной системы, если она не предназначена для обнаружения пожара, наблюдением за обстановкой в о время пожара?
При выборе кабелей системы СОТ необходимо ли руководствоваться ГОСТ 31565-2012, т.е. выбирать кабели с индексами FR,нг, LS,HF,LTx? И, если выбранные кабели не отвечают требованиям по дымообразующей способности, токсичности, коррозионной активности, то допускается ли их прокладка открытым способом в металлорукаве при условии заделки концов металлорукава, например, асбестовым шнуром? Ведь по отношению к этим кабелям металлорукав обладает локализационной способностью (напряжение в кабеле 48В, ток 0,3А). Для обеспечения огнестойкости нужно будет применять другие решения.
ВПКУчастникДобрый день.
Тема: наружное пожаротушение зданий холодильников.
п.5.15 СП 109.13330.2012 (с изм.3) предусматривает сочетание II степени огнестойкости и класса пожарной опасности С1 для зданий холодильников.
п. 5.3 СП 8.13130.2020 такого сочетания не предусматривает. И по таблицам 3 и 4 этого свода правил определить расход воды для наружного пожаротушения зданий II степени огнестойкости класса пожарной опасности С1 не представляется возможным.
В тоже время п. 5.6 СП 8.13130.2009 такое сочетание предусматривал.
Как определить расход воды для наружного пожаротушения зданий холодильников, если их степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1?
-