Юрий
УчастникЗдравствуйте, есть система газового тушения (автоматика, баллоны и трубопровод), подходит к концу срок эксплуатации, скоро 10 лет.
Получается есть два пути
1 это провести испытания и продлить срок на 1 год
2 это сделать новый проект и заменить систему на новую
и тут вопрос – если новый проект совпадает со старым, можно ли оставить и использовать трубопровод с насадками для новой системы? провести переосвидетельствование баллонов по паспорту и заменить только автоматику?Юрий
УчастникЗдравствуйте,
есть несколько помещений с подвесным потолком и общим запотолочным пространством. Высота от подвесного потолка до основного перекрытия 6-7м. За подвесным много кабеля utp поэтому нужно защищать запотолочное пространство АПС. До основного перекрытия не добраться, чтоб ИПД установить. Соответственно вопрос – какие могут быть варианты? Мб кто-то уже сталкивался с такой ситуацией.
Юрий
Участникподскажите пжлста в следующем моменте – сп484 есть пункты:
6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, ..
При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 100 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия до чувствительного элемента точечного ИП в месте его установки, … , должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм – для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП.
правильно ли я понимаю, что если устанавливаем ипд на стене, то от перекрытия до ипд должно быть от 100 до 600 мм?
Юрий
Участникрезервировать линию питания 220В для СП4 тоже относится?
Юрий
Участниквопрос по прокладке кабеля.
ведь не запрещается линии СОУЭ табло и сирену вести 4-х жильным кабелем? или двумя двух жильными в одной гофре?
Юрий
УчастникВедь не запрещается защищать одно помещение разными видами извещателей, допустим ИПДЛ и обычными в ИПД как на схеме.
Если при этом у нас еще появляются балки, расстояние между лучом ИПДЛ и точечными ИПД какое должно быть?
Таблицы 4 и 5 ведь распространяются только на точечные ИПД.
Получается при расстановке ИПДЛ балки никак не влияют?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Юрий
УчастникИнтересно конечно с такими извещателями получается.
Извещатель аспирационный ИПА v5 в паспорте написано:
1.2 ИПА относится к аспирационным извещателям адресным с выбираемым классом чувствительности согласно п.10.1.1 ГОСТ 34698-2020.
1.3 Адресность извещателя при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Болид» обеспечивается подключением адресных меток С2000-АР2, С2000-АР8, при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Рубеж» – подключением АКП-1-R3.По идее ни чем не отличается если установить не адресный ИПДЛ и с него сигнал на эту же адресную метку или в отдельный шлейф ппк.
Юрий
Участникспасибо большое за ответы!
Юрий
Участникв приложении А к сп484 есть пункт
А.3 При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.
Согласно ему получается можно установить один ИПДЛ, или линейный тепловой извещатель?
Или все же нужно два рядом, если они не адресные?
Юрий
Участниксейчас даже есть такие штуки –
Монтажный комплект для повышения степени защиты оболочки до IP43 извещателей производства ЗАО НВП «Болид»
https://www.tinko.ru/catalog/product/337211
Юрий
УчастникЗдравствуйте,
вопрос по интерфейсу:
есть прибор С20000-аспт, он имеет один выход RS485 для связи с ПКУ или Сириус, следовательно его необходимо устанавливать в ШПС, который имеет два выходы RS485.
Чтобы увеличить количество подключаемых модулей к С20000-аспт можно подключить с2000-кпб к RS485 №2, соответственно также через один выход, такой вопрос – можно ли эти С2000-КПБ устанавливать вне ШПС? Это ведь получается другой интерфейс, расширения для АСПТ.
Юрий
УчастникКаждую СП получается нужно БРИЗом отделять друг от друга?
Мб так делают потому что это вроде как другой раздел – автоматика ПДВ.
А если у меня на одном ДПЛС и ИПД и СП4 и Сирены, как такой проект оформлять? Вроде как даже для АПС и СОУЭ есть свои ГОСТы, их нужно отдельными проектами оформлять? Чертеж же не разделишь такой.
Юрий
УчастникЗдравствуйте, подскажите пжлста ответ на такой вопрос:
проекты которые встречаются наС2000-кдл Болида, везде разнесены ДИП и ИПР на одном КДЛ, с2000-СП2 и С2000-СП4 на отдельном КДЛ. Эта просто для удобства делают или есть такое требование? По сути если не так много адресов задействовано можно подключить всё на один ДПЛС отделив ЗКПС и отдельные приборы БРИЗами.
Юрий
УчастникЕще вопрос про ИПД:
в ССП484 есть пункты
6.6.38 Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать таблице 4.
6.6.41 При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.
правильно ли я понимаю, при балках за фальшпотолком, если пространство там менее 1,7м, все расстояния из таблицы 4 можно увеличивать в 1,5 раза? или нужно считать строго по ней?
Юрий
УчастникСпасибо, на обычные потолки, выше 2,45, понимаю, что тоже можно, запрета нет на это.
-