УчастникЗдравствуйте, есть система газового тушения (автоматика, баллоны и трубопровод), подходит к концу срок эксплуатации, скоро 10 лет.
Получается есть два пути
1 это провести испытания и продлить срок на 1 год
2 это сделать новый проект и заменить систему на новую
и тут вопрос – если новый проект совпадает со старым, можно ли оставить и использовать трубопровод с насадками для новой системы? провести переосвидетельствование баллонов по паспорту и заменить только автоматику?Юрий
Участникрезервировать линию питания 220В для СП4 тоже относится?
Юрий
УчастникВедь не запрещается защищать одно помещение разными видами извещателей, допустим ИПДЛ и обычными в ИПД как на схеме.
Если при этом у нас еще появляются балки, расстояние между лучом ИПДЛ и точечными ИПД какое должно быть?
Таблицы 4 и 5 ведь распространяются только на точечные ИПД.
Получается при расстановке ИПДЛ балки никак не влияют?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Юрий
УчастникИнтересно конечно с такими извещателями получается.
Извещатель аспирационный ИПА v5 в паспорте написано:
1.2 ИПА относится к аспирационным извещателям адресным с выбираемым классом чувствительности согласно п.10.1.1 ГОСТ 34698-2020.
1.3 Адресность извещателя при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Болид» обеспечивается подключением адресных меток С2000-АР2, С2000-АР8, при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Рубеж» – подключением АКП-1-R3.По идее ни чем не отличается если установить не адресный ИПДЛ и с него сигнал на эту же адресную метку или в отдельный шлейф ппк.
Юрий
Участникспасибо большое за ответы!
Юрий
Участникв приложении А к сп484 есть пункт
А.3 При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.
Согласно ему получается можно установить один ИПДЛ, или линейный тепловой извещатель?
Или все же нужно два рядом, если они не адресные?
Юрий
Участниксейчас даже есть такие штуки –
Монтажный комплект для повышения степени защиты оболочки до IP43 извещателей производства ЗАО НВП «Болид»
https://www.tinko.ru/catalog/product/337211
Юрий
УчастникПо логике конечно все так и есть как Вы описали, просто в СП такая формулировка “могут устанавливаться”, а могут и нет).
Собственно у нас ситуация – половина потолка грильято, половина гипсокартон, за потолком 600мм до перекрытия. Соответсвенно там где грильято – там устанавливаем на основном перекрытии, а там где гипсокартон получается нужно дополнительно тоже защищать, верно?
Юрий
Участника можно ли разблокировать двери скуд при пожаре программно, например через пульт С2000м, который отдельно стоит на скуд и охранку. Или нужно разрывать каждый замок, с помощью реле пожарной системы?
Юрий
Участникв этом топике был ответ, что автономные нельзя заменить самосрабатывающими, хотя там и вопрос был про порошковые, но речь не шла про помещения с людьми.
Юрий
Участникну да, чет я не расписал.
СП 485.1311500.2020
Приложение И
И.3.1.2 Локальное пожаротушение по объему
А вообще логично, что самой нагрузки, чего же еще)
Юрий
Участникэлектрику тоже кабелем с индексом HF ?
не встречал такого кабеля, либо LS либо FRLS
Юрий
УчастникПо поводу интерфейса и дплс, я почему-то думал п.6.8 относится к каждой кольцевой линии отдельно..
т.е. нельзя совместно прокладывать уход приход одного кольца, чтоб его не порвать одновременно, на то его кольцом и делают.
А если дплс от двух разных кдл или дплс + интерфейс идут, то их можно пустить вместе, главное возврат другим путем чтоб был. Вроде так логично)
Юрий
Участникдолго вспоминал про линии соуэ где читал,
вот тут https://youtu.be/KTkawjrHmIc?t=202
товарищ говорит, что все коммутационные линии соуэ – это линии связи, если я правильно его понял конечно)
Юрий
Участника еще есть интерфейс)
Раньше всегда кидали четверкой интерфейс + питание 12В, между такими приборами.
Сейчас только разными проводами в отдельных гофрах (коробах) получается?
Хотя по СП 484.1311500.2020 такое питание можно притянуть к линии связи.
3.20. Линия связи: проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их электропитание, если применимо.
Еще вопрос: линии от релейных модулей, например КПБ, до звуковых и световых оповещателей также относятся к линии связи? верно?
-