Юрий

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Продление срока службы #39357
    Юрий
    Участник

    Здравствуйте, есть система газового тушения (автоматика, баллоны и трубопровод), подходит к концу срок эксплуатации, скоро 10 лет.
    Получается есть два пути
    1 это провести испытания и продлить срок на 1 год
    2 это сделать новый проект и заменить систему на новую
    и тут вопрос – если новый проект совпадает со старым, можно ли оставить и использовать трубопровод с насадками для новой системы? провести переосвидетельствование баллонов по паспорту и заменить только автоматику?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38691
    Юрий
    Участник

    Здравствуйте,

    есть несколько помещений с подвесным потолком и общим запотолочным пространством. Высота от подвесного потолка до основного перекрытия 6-7м. За подвесным много кабеля utp поэтому нужно защищать запотолочное пространство АПС. До основного перекрытия не добраться, чтоб ИПД установить. Соответственно вопрос – какие могут быть варианты? Мб кто-то уже сталкивался с такой ситуацией.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38510
    Юрий
    Участник

    подскажите пжлста в следующем моменте – сп484 есть пункты:

    6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, ..

    При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 100 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком. 

    6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия до чувствительного элемента точечного ИП в месте его установки, … , должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм – для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП.

    правильно ли я понимаю, что если устанавливаем ипд на стене, то от перекрытия до ипд должно быть от 100 до 600 мм?

    в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #38374
    Юрий
    Участник

    резервировать линию питания 220В для СП4 тоже относится?

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38346
    Юрий
    Участник

    вопрос по прокладке кабеля.

    ведь не запрещается линии СОУЭ табло и сирену вести 4-х жильным кабелем? или двумя двух жильными в одной гофре?

     

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #38210
    Юрий
    Участник

    Ведь не запрещается защищать одно помещение разными видами извещателей, допустим ИПДЛ и обычными в ИПД как на схеме.

    Если при этом у нас еще появляются балки, расстояние между лучом ИПДЛ и точечными ИПД какое должно быть?

    Таблицы 4 и 5 ведь распространяются только на точечные ИПД.

    Получается при расстановке ИПДЛ балки никак не влияют?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Адресный и не адресный извещатель #38196
    Юрий
    Участник

    Интересно конечно с такими извещателями получается.
    Извещатель аспирационный ИПА v5 в паспорте написано:
    1.2 ИПА относится к аспирационным извещателям адресным с выбираемым классом чувствительности согласно п.10.1.1 ГОСТ 34698-2020.
    1.3 Адресность извещателя при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Болид» обеспечивается подключением адресных меток С2000-АР2, С2000-АР8, при работе с приёмно-контрольными приборами фирмы «Рубеж» – подключением АКП-1-R3.

    По идее ни чем не отличается если установить не адресный ИПДЛ и с него сигнал на эту же адресную метку или в отдельный шлейф ппк.

    в ответ на: Адресный и не адресный извещатель #38194
    Юрий
    Участник

    спасибо большое за ответы!

     

    в ответ на: Адресный и не адресный извещатель #38191
    Юрий
    Участник

    в приложении А к сп484 есть пункт

    А.3 При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.

    Согласно ему получается можно установить один ИПДЛ, или линейный тепловой извещатель?

    Или все же нужно два рядом, если они не адресные?

    в ответ на: Внесение изменений в проект #38187
    Юрий
    Участник

    сейчас даже есть такие штуки –

    Монтажный комплект для повышения степени защиты оболочки до IP43 извещателей производства ЗАО НВП «Болид»

    https://www.tinko.ru/catalog/product/337211

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37649
    Юрий
    Участник

    Здравствуйте,

    вопрос по интерфейсу:

    есть прибор С20000-аспт, он имеет один выход RS485 для связи с ПКУ или Сириус, следовательно его необходимо устанавливать в ШПС, который имеет два выходы RS485.

    Чтобы увеличить количество подключаемых модулей к С20000-аспт можно подключить с2000-кпб к RS485 №2, соответственно также через один выход, такой вопрос – можно ли эти С2000-КПБ устанавливать вне ШПС? Это ведь получается другой интерфейс, расширения для АСПТ.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37606
    Юрий
    Участник

    Каждую СП получается нужно БРИЗом отделять друг от друга?

    Мб так делают потому что это вроде как другой раздел – автоматика ПДВ.

    А если у меня на одном ДПЛС и ИПД и СП4 и Сирены, как такой проект оформлять? Вроде как даже для АПС и СОУЭ есть свои ГОСТы, их нужно отдельными проектами оформлять? Чертеж же не разделишь такой.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37604
    Юрий
    Участник

    Здравствуйте, подскажите пжлста ответ на такой вопрос:

    проекты которые встречаются наС2000-кдл Болида, везде разнесены ДИП и ИПР на одном КДЛ, с2000-СП2 и С2000-СП4 на отдельном КДЛ. Эта просто для удобства делают или есть такое требование? По сути если не так много адресов задействовано можно подключить всё на один ДПЛС отделив ЗКПС и отдельные приборы БРИЗами.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37564
    Юрий
    Участник

    Еще вопрос про ИПД:

    в ССП484 есть пункты

    6.6.38 Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать таблице 4.

    6.6.41 При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.

    правильно ли я понимаю, при балках за фальшпотолком, если пространство там менее 1,7м, все расстояния из таблицы 4 можно увеличивать в 1,5 раза? или нужно считать строго по ней?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37563
    Юрий
    Участник

    Спасибо, на обычные потолки,  выше 2,45, понимаю, что тоже можно, запрета нет на это.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)