УчастникСпасибо, на обычные потолки, выше 2,45, понимаю, что тоже можно, запрета нет на это.
Юрий
УчастникПодскажите, сирены на потолке допускается ставить? Запрета не нахожу нигде прямого.
Юрий
УчастникПо логике конечно все так и есть как Вы описали, просто в СП такая формулировка “могут устанавливаться”, а могут и нет).
Собственно у нас ситуация – половина потолка грильято, половина гипсокартон, за потолком 600мм до перекрытия. Соответсвенно там где грильято – там устанавливаем на основном перекрытии, а там где гипсокартон получается нужно дополнительно тоже защищать, верно?
Юрий
УчастникЗдравствуйте,
подскажите такой вопрос:
если по проекту устанавливается ИПР и УДП для запуска ДУ вместе, есть какие-то требования по расстоянию между ними? по типу как между ппк 50мм нужно выдерживать.
Юрий
Участника можно ли разблокировать двери скуд при пожаре программно, например через пульт С2000м, который отдельно стоит на скуд и охранку. Или нужно разрывать каждый замок, с помощью реле пожарной системы?
Юрий
Участникв этом топике был ответ, что автономные нельзя заменить самосрабатывающими, хотя там и вопрос был про порошковые, но речь не шла про помещения с людьми.
Юрий
Участникну да, чет я не расписал.
СП 485.1311500.2020
Приложение И
И.3.1.2 Локальное пожаротушение по объему
А вообще логично, что самой нагрузки, чего же еще)
Юрий
Участникэлектрику тоже кабелем с индексом HF ?
не встречал такого кабеля, либо LS либо FRLS
Юрий
УчастникПо поводу интерфейса и дплс, я почему-то думал п.6.8 относится к каждой кольцевой линии отдельно..
т.е. нельзя совместно прокладывать уход приход одного кольца, чтоб его не порвать одновременно, на то его кольцом и делают.
А если дплс от двух разных кдл или дплс + интерфейс идут, то их можно пустить вместе, главное возврат другим путем чтоб был. Вроде так логично)
Юрий
Участникдолго вспоминал про линии соуэ где читал,
вот тут https://youtu.be/KTkawjrHmIc?t=202
товарищ говорит, что все коммутационные линии соуэ – это линии связи, если я правильно его понял конечно)
Юрий
Участника еще есть интерфейс)
Раньше всегда кидали четверкой интерфейс + питание 12В, между такими приборами.
Сейчас только разными проводами в отдельных гофрах (коробах) получается?
Хотя по СП 484.1311500.2020 такое питание можно притянуть к линии связи.
3.20. Линия связи: проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их электропитание, если применимо.
Еще вопрос: линии от релейных модулей, например КПБ, до звуковых и световых оповещателей также относятся к линии связи? верно?
Юрий
Участникт.е. подрядчик сам может сделать паспорт ОКЛ под конкретный объект?
Есть какие-то образцы?
Вообще на основании чего его можно требовать? почему не достаточно копии сертификата?
Юрий
Участникгофра является трубой?)
труба гофрированная, можно ли проходить через перегородки гипсокартона просто в гофре например?
Юрий
Участникможно еще вопросик по окл в эту тему?
должен ли подрядчик предоставить паспорт на окл, с указанием объемов кабеля и других материалов под конкретный объект? или достаточно сертификата производителя?
если есть такое требование, где поискать.
Юрий
УчастникИнтересный момент, не думал об этом. А почему они должны быть подключены именно к какому-то контроллеру? Разве нельзя применить такое проектное решения для СОУЭ, табло выход 220В со встроенным АКБ, всегда включены, при пожаре также включены, включаются только сирены. Вроде все норм, или нет?
-