УчастникЕсли этот этаж парковки не действующий и никогда не действовал, автомобили туда заезжают только в озон и обратно, действующий парковочный этаж выше, минус первый???
Александр01
УчастникЕсли большое помещение отделено от парковки противопожарной преградой!?
Александр01
Участникда это всё понимаю, наверно неправильно выразился, извините, меня конкретно интересует входная группа, над входом(выходом) спринклера устанавливаются с каким расстоянием между собой, и это где то прописано?
Александр01
УчастникСпасибо. А если площадь, непосредственно ремонтного цеха- 180 кв.м.(нет 200 кв.м) но есть еще четыре помещения отделенные стенами, дверьми (не противопожарными) сварщика, слесаря и т.д., учитывать всё в общем при расчёте или нет?
Александр01
УчастникСпасибо 🤝
Александр01
УчастникВопрос возник в установке дополнительного спаренного крана пожарного шкафа ВПВ, или от разных стояков, объект торговый центр, Ф3.1, можно ли на основании СП 10.13130.2009 п.4.1.12 которая указана в СТУ или обязательно делать по СП 10.13130.2020 п.6.2.2
-