УчастникЗдравствуйте. Возник дополнительный вопрос по схожей тематике. В мае 2026 года была разработана рабочая документация СОУЭ по старому СП 3.13130.2009. Проектная документация не разрабатывалась, экспертиза не требовалась. Монтаж СОУЭ заказчик осуществить до вступления нового СП не успел. Вопрос, нужно ли теперь выполнять перепроектирование СОУЭ по новому СП 3.13130.2026?
dimas-spb
УчастникЗдравствуйте. Но ведь в СП 7.13130.2013 изм. 3, вступившими в силу 01.07.2025, п. 6.24 выглядит именно так:
“Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов”
А расшифровки, какое конкретно оборудование нужно относить к “системам вентиляции”, нигде нет.
dimas-spb
УчастникЗдравствуйте.
Объект представляет собой встроенные помещения на первом этаже жилого дома, включающий в себя 5 смежных помещений, т.е. состоит из 1 ЗКСПС. В помещения входит и выходит линия АЛС, на входе и выходе стоят изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3. На входе после ИЗ-1-R3 идет цепь из 2-х релейных модулей для отключения вентиляции и 4-х адресных меток для контроля ОЗК, данные устройства не разделены изоляторами. Между последней адресной меткой и дымовым извещателем проектом предусмотрен изолятор. Представитель УК утверждает, что он там не нужен по нормам. Перечитал раз двадцать п. 5.4 СП484 с изм. 1, но так и не понял, как на пальцах обосновать УК наличие изолятора в данном месте, формулировка очень размытая. Возможно, изолятор также нужен между группой релейных модулей и группой адресных меток?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.dimas-spb
УчастникЗдравствуйте. Вот вы пишите, что при высоте запотолочного пространства до 0,5 м установка шпилек не требуется, но в то же время отметили, что в большинстве инструкций к ОКЛ расстояние от извещателя до первого крепления должно быть не более 100 мм. По логике установка шпилек требуется при высоте запотолочного пространства более 100 мм. Или цифра 0,5 м фигурирует где-то в нормативах?
dimas-spb
УчастникКак оказалось, для заказчика стало большой неожиданностью, что в помещениях с классом зоны 2 необходимо монтировать взрывозащищенное оборудование, на данный момент всё оборудование на объекте в общепромышленном исполнении, уж не знаю, как они вообще ввели объект в эксплуатацию. Сейчас будем решать вопрос с заказчиком и со специалистами по расчету категорий, нужно убирать из главного помещения ЛВЖ, возможно получится понизить класс зоны до взрывобезопасной, и тогда вопрос по бытовым помещениям отпадет сам собой.
Большое спасибо за помощь! Отблагодарил. Жду статью по СП423.
dimas-spb
УчастникНавряд ли кто-то будет его переделывать, поэтому имеем, что имеем. Мне главное понять, возможна ли установка оборудования в общепромышленном исполнении в так называемых “бытовых помещениях”. Я все-таки полагаю, раз некоторые смежные помещения имеют класс зоны П-IIa, то и “бытовые помещения” можно условно отнести к этому классу.
dimas-spb
УчастникА если в расчетах классов зон нет разделения на подзоны 2а, 2б и 2в, то мы априори принимаем класс зоны 2 как 2а?
Почему в таком случае три помещения, смежных с помещениями класса 2, имеют класс П-IIa?
dimas-spb
УчастникБольшое спасибо за ответ!
dimas-spb
УчастникБольшое спасибо за ответ!
dimas-spb
УчастникСпасибо за ответ!
dimas-spb
УчастникСпасибо за развернутый ответ!
-