  • в ответ на: Ввод в эксплуатацию законсервированной СПС #39565
    dimas-spb
    Участник

    Здравствуйте. Возник дополнительный вопрос по схожей тематике. В мае 2026 года была разработана рабочая документация СОУЭ по старому СП 3.13130.2009. Проектная документация не разрабатывалась, экспертиза не требовалась. Монтаж СОУЭ заказчик осуществить до вступления нового СП не успел. Вопрос, нужно ли теперь выполнять перепроектирование СОУЭ по новому СП 3.13130.2026?

    в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #39555
    dimas-spb
    Участник

    Здравствуйте. Но ведь в СП 7.13130.2013 изм. 3, вступившими в силу 01.07.2025, п. 6.24 выглядит именно так:

    “Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов”

    А расшифровки, какое конкретно оборудование нужно относить к “системам вентиляции”, нигде нет.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38885
    dimas-spb
    Участник

    Здравствуйте.

    Объект представляет собой встроенные помещения на первом этаже жилого дома, включающий в себя 5 смежных помещений, т.е. состоит из 1 ЗКСПС. В помещения входит и выходит линия АЛС, на входе и выходе стоят изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3. На входе после ИЗ-1-R3 идет цепь из 2-х релейных модулей для отключения вентиляции и 4-х адресных меток для контроля ОЗК, данные устройства не разделены изоляторами. Между последней адресной меткой и дымовым извещателем проектом предусмотрен изолятор. Представитель УК утверждает, что он там не нужен по нормам. Перечитал раз двадцать п. 5.4 СП484 с изм. 1, но так и не понял, как на пальцах обосновать УК наличие изолятора в данном месте, формулировка очень размытая. Возможно, изолятор также нужен между группой релейных модулей и группой адресных меток?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Спуск кабеля с потолка к ИП #38842
    dimas-spb
    Участник

    Здравствуйте. Вот вы пишите, что при высоте запотолочного пространства до 0,5 м установка шпилек не требуется, но в то же время отметили, что в большинстве инструкций к ОКЛ расстояние от извещателя до первого крепления должно быть не более 100 мм. По логике установка шпилек требуется при высоте запотолочного пространства более 100 мм. Или цифра 0,5 м фигурирует где-то в нормативах?

    в ответ на: Взрывозащищенное оборудование #35708
    dimas-spb
    Участник

    Как оказалось, для заказчика стало большой неожиданностью, что в помещениях с классом зоны 2 необходимо монтировать взрывозащищенное оборудование, на данный момент всё оборудование на объекте в общепромышленном исполнении, уж не знаю, как они вообще ввели объект в эксплуатацию. Сейчас будем решать вопрос с заказчиком и со специалистами по расчету категорий, нужно убирать из главного помещения ЛВЖ, возможно получится понизить класс зоны до взрывобезопасной, и тогда вопрос по бытовым помещениям отпадет сам собой.

    Большое спасибо за помощь! Отблагодарил. Жду статью по СП423.

    в ответ на: Взрывозащищенное оборудование #35704
    dimas-spb
    Участник

    Навряд ли кто-то будет его переделывать, поэтому имеем, что имеем. Мне главное понять, возможна ли установка оборудования в общепромышленном исполнении в так называемых “бытовых помещениях”. Я все-таки полагаю, раз некоторые смежные помещения имеют класс зоны П-IIa, то и “бытовые помещения” можно условно отнести к этому классу.

    в ответ на: Взрывозащищенное оборудование #35700
    dimas-spb
    Участник

    А если в расчетах классов зон нет разделения на подзоны 2а, 2б и 2в, то мы априори принимаем класс зоны 2 как 2а?

    Почему в таком случае три помещения, смежных с помещениями класса 2, имеют класс П-IIa?

    в ответ на: СПС в помещении кат. Г #34500
    dimas-spb
    Участник

    Большое спасибо за ответ!

    в ответ на: Запуск СОУЭ в разных пожарных отсеках #34401
    dimas-spb
    Участник

    Большое спасибо за ответ!

    в ответ на: Отдельные СПС по новому СП6 #34228
    dimas-spb
    Участник

    Спасибо за ответ!

    в ответ на: Резервирование RS-485 в существующую СПС #34193
    dimas-spb
    Участник

    Спасибо за развернутый ответ!