  • в ответ на: Аттестация проектировщиков #34898
    Manly
    Участник

    С одной стороны, может и правильная “идея”, додумать бы только, тогда уж всех надо аттестовывать.

    Еще бы, что то придумали со СМР, подрядчики сбивают цену на торгах, а потом не знают как уложиться

    в ответ на: Аттестация проектировщиков #34897
    Manly
    Участник

    У нас в регионе ГУ МЧС проводили совещание по этому вопросу:

    • новое строительство  – СРО, аттестация не нужна;
    • эксплуатируемый объект – аттестация нужна.
    в ответ на: Типовой проект на АПС и СОУЭ #34737
    Manly
    Участник

    нету там ничего такого

    в ответ на: Типовой проект на АПС и СОУЭ #34723
    Manly
    Участник

    Норм, я не нашел

    в ответ на: Типовой проект на АПС и СОУЭ #34722
    Manly
    Участник

    На основании чего?

    в ответ на: п.293 ППР в РФ как быть? #34710
    Manly
    Участник

    наверно не совсем правильно применять ко всем складам, допустим склад металла

    в ответ на: Электрооборудование в газовой котельной. #34654
    Manly
    Участник

    Я правильно понимаю, что п.6.9.28 е) появился в СП 4.1313 в 2020 году?

    в ответ на: Электрооборудование в газовой котельной. #34637
    Manly
    Участник

    Изменение № 5 СП 4.13130.2013
    (проект, окончательная редакция)
    1
    ОКС 13.220.01
    ИЗМЕНЕНИЕ № 5 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы
    противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
    защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

    – подпункт е) изложить в следующей редакции:
    «е) электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов,
    которые устанавливают в помещениях газифицированных котельных, а также
    аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо
    выполнять во взрывозащищенном исполнении»

    Но опять же ПУЭ
    <h2>7.3.47</h2>

    Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

    Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

    <h2>7.3.48</h2>

    В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

    Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

    Получается отдельно стоящая котельная см. СП4, пристрой см. ПУЭ?