УчастникС одной стороны, может и правильная “идея”, додумать бы только, тогда уж всех надо аттестовывать.
Еще бы, что то придумали со СМР, подрядчики сбивают цену на торгах, а потом не знают как уложиться
Manly
УчастникУ нас в регионе ГУ МЧС проводили совещание по этому вопросу:
- новое строительство – СРО, аттестация не нужна;
- эксплуатируемый объект – аттестация нужна.
Manly
Участникнету там ничего такого
Manly
УчастникНорм, я не нашел
Manly
УчастникНа основании чего?
Manly
Участникнаверно не совсем правильно применять ко всем складам, допустим склад металла
Manly
УчастникЯ правильно понимаю, что п.6.9.28 е) появился в СП 4.1313 в 2020 году?
Manly
УчастникИзменение № 5 СП 4.13130.2013
(проект, окончательная редакция)
1
ОКС 13.220.01
ИЗМЕНЕНИЕ № 5 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»– подпункт е) изложить в следующей редакции:
«е) электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов,
которые устанавливают в помещениях газифицированных котельных, а также
аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо
выполнять во взрывозащищенном исполнении»Но опять же ПУЭ
<h2>7.3.47</h2>Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
<h2>7.3.48</h2>
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
Получается отдельно стоящая котельная см. СП4, пристрой см. ПУЭ?
-