УчастникСпасибо за разъяснения! Очень помогли!
Rinat16R
УчастникУточнение. СПДВ в этой части здания нет. СОУЭ выполнено на РУПОР-200
Rinat16R
УчастникСпасибо Вам за развернутый ответ!
Если я правильно понял то мне нужно сделать следующее:
1-вариант не подходит, денег не выделят.
2 -вариант подходит, идем по нему:
2.1 В помещении охраны (где уже установлена существующая С2000М) устанавливаю Сириус.
2.2 Встроенным ДПЛС делаю кольцо в проектируемых помещениях со всеми вытекающими требованиями.
2.3 Ставлю в существующей ДПЛС с С2000М адресную метку.
Тут возникает ряд вопросов:
Какое количество адресных меток ставить? В проектируемых помещениях было 10 извещателей и один ручник. Мне нужно в существующую СПС подать один обобщающий “Пожар” или надо разделить на отдельные сигналы от ИПР, ЗКСПС и отдельный сигнал “неисправность”? Если ЗКСПС будет несколько то от каждой “Пожар” подавать? Немаловажное уточнение на объекте есть еще СПДВ по извещателям от этих двух блоков (из вопроса ранее) запускалась в т.ч. СПДВ.
2.4. Если я вас правильно понял то для того чтобы включить существующую СОУЭ( СПДВ) на объекте мне необходимо в существующую СПС подать сигнал “пожар” (в т.ч. и от ручника) через метку и параллельно (предполагаю использовать релейный выход Суриуса) нужно подать сигнал “Пожар” на существующую стойку СОУЭ(шкаф СПДВ)только от дымовых ИП игнорируя ИПР ? Или связки через АР будет достаточно в том плане что Сириус через старую СПС подаст так и так сигнал на включение СОУЭ/СПДВ?
2.5. На проектируемом Сириусе дополнительно будет висеть местная механическая вентиляция которую я отключаю при пожаре в т.ч. и и от сигнала “Пожар” старой СПС . Как обеспечить взаимную передачу “пожар” от существующей? В существующей СПС найти релейный выход СПС ? Есть на объекте действующий С2000-СП1 можно ли к нему подключить АР устанавливаемый в проектируемой ДПЛС?
Спасибо вам за ответы ранее. Извините что так много вопросов. Мало опыта по правильной интеграции на границе двух нормативов СП5 и СП484.
Rinat16R
УчастникДобрый день! Подскажите как быть или как бы вы поступили?
Есть задание на разработку РД СПС в части помещений медцентра. На объекте существует СПС адресного типа спроектированная по СП 5. Заказчик в ТЗ прописал необходимость проектировать по действующим нормам (что собственно так и должно быть).
Есть два блока по 8-10 помещений одна КДЛ. Линия связи не кольцо. Блок помещений находящийся дальним в ДПЛС от КДЛ подлежит ремонту с перепланировками. Мы проектируем только в этом блоке (есть как дымовые так и ручной извещатель). Линию связи (после последнего извещателя первого блока) идущую во второй блок мы демонтируем (грубо говоря в ДПЛС было 30 извещателей последние 12 мы отсекаем из-за перепланировки) и весь блок проектируем по СП484. (кабель, кольцо, окл, изоляторы,все как положено).
На посту охраны размещено существующее оборудование и С2000М туда же ставим шкаф ШПС (кдл кпб) и т.д. охраны стоит .
Вопрос, точнее их два:
1)Как правильно прописать алгоритм принятия о пожаре. Ведь весь объект а это мед центр сделан по СП5 а мы меняем спс в 10 помещениях. Как прописать алгоритм для ручного и дымового извещателя? Например ручник раньше запускал СОУЭ и дымоудаление а теперь это запрещено. Или мы можем сослаться на старую документацию и прописать что ..” Алгоритм принятия решения о возникновении пожара должен осуществляться в соответствии с принятым алгоритмом срабатывания существующих дымовых и ручных пожарных извещателей согласно рабочей документации ХХ.ХХХХ,-ПС” или как?
2)Проектируемый ШПС планировалось подключить по интерфейсу в существующий RS-485 СПС. Как это правильно сделать (требование о резервировании)? у ШПС два RS у существующей системы одна линия RS?
Rinat16R
УчастникДобрый день,подскажите пожалуйста
Есть территория производства (нефтянка) стоит отдельное здание (возможно блок- бокс,информация пока собирается) для персонала. В нем три комнаты: раздевалка, операторная и электрощитовая. Операторная и электрощитовая технологами определена категории Д, в помещении установлены серверные шкафы,шкафы кипиа ,компы,мебель. Нахождение персонала круглосуточное. Можно ли как то обосновать установку пожарного извещателя в этой комнате? Нутром чую нужен ,но в сп 486 обратное категория Д и В; и бла бла..
-