Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
Fedor
УчастникПонял, большое спасибо).
Fedor
УчастникСпасибо.
В каком случаи ИПР устанавливается на ЛК? Согласно этого требования. Можете пример привести. Ни как не пойму, в каком случаи это требование применять.
Fedor
УчастникДобрый вечер!
Подскажите пожалуйста СП484, п. 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием,
участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.Если из лестничной клетки выход осуществляется непосредственно на улицу. И в ЛК есть подпор воздуха при пожаре. Этот же подпор запускается при сигнале пожар от дымовых извещателей.
Требуется ли установка ИПР на ЛК перед выходом из здания?
Fedor
УчастникПонятно, спасибо.
Fedor
УчастникУ нас моноблочная насосная станция водяного пожаротушения Willo. Внешнего пульта управления для диспетчерской нет. Есть “сухие контакты” для подключения сигналов диспетчеризации. Во вложении перечень возможных синалов для диспетчеризации. Предполагаю подключить ряд сигналов в систему АПС и отображать их на экране монитора. Вопрос в том, какие именно вывести? Хотел нормативно Заказчику обосновать.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникДобрый день!
Ни как не найду требования, какие сигналы вывести в помещение пожарного поста из насосной станции водяного пожаротушения. В СП5 были прописаны. В СП484 и 485 не нашел.
Просьба помочь.
Fedor
УчастникСпасибо.
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста.
При выполнении расчета объема горючей массы кабелей в лотке за подвесным потолком.
- Кабели в оболочках нг-FRHF и нг-FRLS необходимо учитывать в расчете?
- Если за подвесным потолком несколько лотков размещенных на расстоянии друг от друга, объем пожарной нагрузки определяется суммой объемов всех лотков?
Fedor
УчастникПонятно, спасибо).
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста.
Инспектор выдал замечание – обосновать установку ИП в ячейки между балками. Извещатели по факту смонтированы.
Ситуация следующая – под потолком продольно-поперечные балки – большая балка 590 мм, поперек большой, маленькая балка 350 мм, ширина ячейки 2200 мм. Если для расчета принять маленькую балку 4*350=1400<2200, т.е. извещатели ставить в ячейку (именно это решение применено на объекте). Если для расчета взять большую балку 590*4=2360>2200, т.е. извещатели ставить под балки высотой 350 мм.
В таблице 5 не указано, какую балку принимать для расчета.
Вопрос именно в том, какую высоту балки принимать для расчета и как это обосновать?
Fedor
УчастникВ разных помещениях разная конфигурация балок.
Т.е. согласно талице 5, принимать расстояние, согласно высоты балки и если расстояния через балку достаточно, то алгоритм “С” выполняется?Fedor
УчастникДоброе утро! Спасибо.
Если применять таблицу 5, при наличии на потолке продольных и поперечный балок, ситуация аналогична?
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста, помещение 4х4 м, высота потолка 5,2 м, балка по середине потолка 350 мм.
Возможна реализация алгоритма С, если извещатели установлены через балку. Один слева на 0,5 м, второй справа от балки на 0,5 м, балка высотой менее 10% от высоты помещения?
Fedor
УчастникДоброе утро!
Как посоветуете поступить с АПС на таком потолке?
-
АвторЗаписи
