  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38365
    Fedor
    Участник

    Добрый вечер!

    Подскажите пожалуйста СП484, п. 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
    ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием,
    участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

    Если из лестничной клетки выход осуществляется непосредственно на улицу. И  в ЛК есть подпор воздуха при пожаре. Этот же подпор запускается при сигнале пожар от дымовых извещателей.

    Требуется ли установка ИПР на ЛК перед выходом из здания?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37855
    Fedor
    Участник

    Понятно, спасибо.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37825
    Fedor
    Участник

    У нас моноблочная насосная станция водяного пожаротушения Willo. Внешнего пульта управления для диспетчерской нет. Есть “сухие контакты” для подключения сигналов диспетчеризации. Во вложении перечень возможных синалов для диспетчеризации. Предполагаю подключить ряд сигналов в систему АПС и отображать их на экране монитора. Вопрос в том, какие именно вывести? Хотел нормативно Заказчику обосновать.

     

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37810
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Ни как не найду требования, какие сигналы вывести в помещение пожарного поста из насосной станции водяного пожаротушения. В СП5 были прописаны. В СП484 и 485 не нашел.

    Просьба помочь.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37356
    Fedor
    Участник

    Спасибо.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37350
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста.

    При выполнении расчета объема горючей массы кабелей в лотке за подвесным потолком.

    1. Кабели в оболочках нг-FRHF и нг-FRLS необходимо учитывать в расчете?
    2. Если за подвесным потолком несколько лотков размещенных на расстоянии друг от друга, объем пожарной нагрузки определяется суммой объемов всех лотков?
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37291
    Fedor
    Участник

    Понятно, спасибо).

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37289
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста.

    Инспектор выдал замечание – обосновать установку ИП в ячейки между балками. Извещатели по факту смонтированы.

    Ситуация следующая – под потолком продольно-поперечные балки  – большая балка 590 мм, поперек большой, маленькая балка 350 мм, ширина ячейки 2200 мм. Если для расчета принять маленькую балку 4*350=1400<2200, т.е. извещатели ставить в ячейку (именно это решение применено на объекте). Если для расчета взять большую балку 590*4=2360>2200, т.е. извещатели ставить под балки высотой 350 мм.

    В таблице 5 не указано, какую балку принимать для расчета.

    Вопрос именно в том, какую высоту балки принимать для расчета и как это обосновать?

     

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37275
    Fedor
    Участник

    В разных помещениях разная конфигурация балок.
    Т.е. согласно талице 5, принимать расстояние, согласно высоты балки и если расстояния через балку достаточно, то алгоритм “С” выполняется?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37271
    Fedor
    Участник

    Доброе утро! Спасибо.

    Если применять таблицу 5, при наличии на потолке продольных и поперечный балок, ситуация аналогична?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37269
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, помещение 4х4 м, высота потолка 5,2 м, балка по середине потолка 350 мм.

    Возможна реализация алгоритма С, если извещатели установлены через балку. Один слева на 0,5 м, второй справа от балки на 0,5 м, балка высотой менее 10% от высоты помещения?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37216
    Fedor
    Участник

    Доброе утро!

    Как посоветуете поступить с АПС на таком потолке?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37211
    Fedor
    Участник

    Фото светового фонаря.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37210
    Fedor
    Участник

    Еще подскажите пожалуйста.

    Правильно ли я понимаю.
    В коньке кровли световой фонарь (фото во вложении).

    СП 484, 6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия  не менее 25 мм и не более 600 мм для дымовых ИП.

    6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1º наклона,
    но не более 25 %.

    1. Если ставлю извещатель в конек, то могу применить п 6.6.35?

    2. Если ставлю ИП ниже конька, т.е. на наклонной плоскости, справа или слева от конька, то п. 6.6.35 уже применить не могу, при этом ИП могу поставить на наклонной плоскости не более 600 мм от конька (расстояние мерить по вертикали, не по наклону)?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37208
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Перфорация выполнена в виде конуса со срезанной вершиной т.е. площадь верхней части перфорации меньше, площади нижней части перфорации. Подсчитал процент перфорации по отношению к площади зоны контроля ИП, он составляет 14% для верхней части и 44% для нижней. Расчет выполнен для радиуса действия аспирационного извещателя 6,37 м, т.к. высота до перекрытия 14 метров. Линейные извещатели не поставить из-за сложной конфигурации кровли.
    Согласно расчета, потолок не проходит по п. 6.6.7 в части более 75%. Так же потолок не проходит по  толщине перфорации, есть маленькие ячейки, толщина перфорации в которых, в три раза превышает минимальный размер ячейки. Толщина потолка 1,2-3 метра.

    В итоге, извещатели размещать на перфорированном потолке.

     

     

     

     