  • в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36468
    Fedor
    Участник

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста, как выполнить расстановку езвещателей, если на потолке балка высотой 500 мм и шириной 3000 мм.

    Т.е. от стены, 2 метра перекрытие, затем балка высотой 500 мм и шириной 3000, снова перекрытие шириной 3000 и снова балка высотой 500 мм и шириной 3000 мм. Высота до перекрытия 5600 мм. По таблице 5, извещатели ставятся на перекрытии. При этом, согласно 6.6.39, под балкой тоже нужны извещатели.

    Добавил скрин плана. Коричневые линии-это балка 500 высотой, 3000 шириной.

    Получается пара извещателей для алгоритма С, каждые 3000 мм как на балке, так и перекрытии?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35908
    Fedor
    Участник

    Добрый день.

    Вопрос по СП 484, п. 6.2.15, по установке ИПР в межквартирных коридорах.

    6.2.15 При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.

    При этом размещение ИПР регламентируется п 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.

    ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

    Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м.

    При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

    – не менее 0,75 — от различных предметов, мебели, оборудования;

    – не более 45 — друг от друга внутри зданий;

    – не более 100 — друг от друга вне зданий;

    – не более 30 — от ИПР до выхода из любого помещения.

    В местах, где ИПР могут подвергаться случайным или злонамеренным действиям (в жилых домах, зданиях образовательных организаций и др.), рекомендуется применять ИПР класса B или ИПР с откидной прозрачной крышкой, предусмотренной ТД изготовителя ИПР.

    ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.).

    Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.

    Вопрос:

    Необходимо ли устанавливать ИПР в межквартирном коридоре, если ИПР установлен в лифтовом холле, и расстояние от ИПР до выхода из любого помещения не превышает 30 м?