Fedor
УчастникЕще подскажите пожалуйста.
Правильно ли я понимаю.
В коньке кровли световой фонарь (фото во вложении).СП 484, 6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия не менее 25 мм и не более 600 мм для дымовых ИП.
6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1º наклона,
но не более 25 %.- Если ставлю извещатель в конек, то могу применить п 6.6.35?
2. Если ставлю ИП ниже конька, т.е. на наклонной плоскости, справа или слева от конька, то п. 6.6.35 уже применить не могу, при этом ИП могу поставить на наклонной плоскости не более 600 мм от конька (расстояние мерить по вертикали, не по наклону)?
Fedor
УчастникДобрый день!
Перфорация выполнена в виде конуса со срезанной вершиной т.е. площадь верхней части перфорации меньше, площади нижней части перфорации. Подсчитал процент перфорации по отношению к площади зоны контроля ИП, он составляет 14% для верхней части и 44% для нижней. Расчет выполнен для радиуса действия аспирационного извещателя 6,37 м, т.к. высота до перекрытия 14 метров. Линейные извещатели не поставить из-за сложной конфигурации кровли.
Согласно расчета, потолок не проходит по п. 6.6.7 в части более 75%. Так же потолок не проходит по толщине перфорации, есть маленькие ячейки, толщина перфорации в которых, в три раза превышает минимальный размер ячейки. Толщина потолка 1,2-3 метра.В итоге, извещатели размещать на перфорированном потолке.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникВторой файл не подгрузился.
Fedor
УчастникДобрый день!
СП484, алгоритм С. Помещение выставочного зала, площадью 652 м2.
В помещении фигурный потолок с проемами (фото фигурного потолка прилагаю). На ровных местах потолка размещены пожарные извещатели (на фото видны). Высота потолка 10 м. Общая площадь проемов в потолке 20% (именно проемов, без площади наклонных фигур). Высота фигур (толщина потолка) около 1,5 метров. Сейчас извещатели размещении с радиусом 5,7 метра.
Площадь ровного потолка, на котором размещены извещатели, ничтожно мала. Есть сомнения, что извещатели вообще сработают, на таком потолке. Дым поднимется мимо извещателей вверх.Как посоветуете сделать АПС на таком потолке? Есть мысли применить линейные…
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникСпасибо). Закажем двери со стыковочными узлами.
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста, где найти требования к выводу сигналов о состоянии насосной станции водяного пожаротушения в помещение пожарного поста, по действующим нормативам?
В СП5 были прописаны (ниже приведены). В СП484 и 485 не нашел.
12.3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
о пуске насосов;
о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество.
Примечание – Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала:
– об отключении автоматического пуска насосов и установки;
– о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);
– об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);
б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (“Открыто”, “Закрыто”), установленных на подводящем и питающем трубопроводах.
Fedor
УчастникСпасибо), очень помогают Ваши рекомендации!
Fedor
УчастникДобрый вечер.
Подскажите пожалуйста, если таблица 5 предписывает установку на плоскость балок, но при этом не выдержать требование – 500 мм до стены.
На потолке образованы отсеки шириной 900 мм между стеной и балкой 1000 мм, в этих отсеках балки 300 мм. На балки 300 мм извещатели не поставить, 500 мм до стены не выдержать.
Могу установить извещатели на стену, между балками высотой 300 мм, на высоте 300 мм от перекрытия?
Зеленая балка 1000 мм.
Желтая над зеленой 300 мм.
Желтая под зеленой 600 мм.
Перекрытие 6000 мм.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникПри размещении по таблице 5, расстоянием до ближайшего АПИ 6600 мм, позволяет размещать извещатели через отсек.
Т.к. таблица 5 не регламентирует расстояние до стены, добавить извещатели к крайние отсеки?Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникДобрый день!
До стены какое расстояние брать?
Fedor
УчастникПри этом ширина ячейки (между желтыми/фиолетовыми балками) в зоне зеленой балки, равна 4000 мм, что меньше или равно четырем высотам балки, и согласно таблице 5, извещатели нужно размещать на нижней плоскости балок.
Для расчета W брать самую высокую балку?
Балки – это металлические двутавры.Как в итоге размещать?
Fedor
УчастникДобрый вечер, подскажите пожалуйста как размещать извещатели, если примерно по середине, вдоль помещения, проходит балка высотой 1000 мм (зеленая линия на плане). Поперек помещения лежат балки высотой: 700 мм (фиолетовая линия) и 300 мм (желтая линия). Высота помещеня 5800 мм. Алгоритм С.
Разместил извещатели согласно таблице 4, поперек линейных балок (фиолетовых и желтых) с расстоянием не более 3300 мм между извещателями и не более 1650 мм между извещателем и стеной поперек балок для фиолетовых балок; и не более 5000 мм между извещателями и не более 2500 мм между извещателей и стеной для желтых балок.
Если для размещения извещателей в зоне продольной (зеленой, высотой 1000 мм) и поперечных балок (желтой и фиолетовой, высотой 300 мм и 700 мм), применить таблицу 5. То расстояние между извещателями поперек балки 1000 мм (зеленая линия) – не более 6600 мм.
Извещатели поперек зеленой балки, размещать с расстоянием не более 6600 мм?Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Fedor
УчастникПонятно, спасибо.
Fedor
УчастникСпасибо за помощь).
Еще подскажите, возможно использовать извещатели, установленные под балками, для защиты пространства перед балкой (перед балкой 2 м перекрытия и потом стена)?
На плане извещатели на балке выделены зеленым кругом, между балками – фиолетовым кругом. Извещатели, установленные между балками на потолке не полностью перекрывают пространство перед балкой ,поэтому добавлены две пары извещателей на потолок перед балкой.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -