    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    СП484, алгоритм С. Помещение выставочного зала, площадью 652 м2.

    В помещении фигурный потолок с проемами (фото фигурного потолка прилагаю). На ровных местах потолка размещены пожарные извещатели (на фото видны). Высота потолка 10 м. Общая площадь проемов в потолке 20% (именно проемов, без площади наклонных фигур). Высота фигур (толщина потолка) около 1,5 метров. Сейчас извещатели размещении с радиусом 5,7 метра.
    Площадь ровного потолка, на котором размещены извещатели, ничтожно мала. Есть сомнения, что извещатели вообще сработают, на таком потолке. Дым поднимется мимо извещателей вверх.

    Как посоветуете сделать АПС на таком потолке? Есть мысли применить линейные…

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Удаление продуктов горения по СП7, п. 7.13. #37063
    Fedor
    Участник

    Спасибо).  Закажем двери со стыковочными узлами.

    в ответ на: Совмещенная насосная станция #36932
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, где найти требования к выводу сигналов о состоянии насосной станции водяного пожаротушения в помещение пожарного поста, по действующим нормативам?

    В СП5 были прописаны (ниже приведены). В СП484 и 485 не нашел.

    12.3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:

    а) световая и звуковая сигнализация:

    о пуске насосов;

    о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество.

    Примечание – Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала:

    – об отключении автоматического пуска насосов и установки;

    – о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);

    – об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);

    б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (“Открыто”, “Закрыто”), установленных на подводящем и питающем трубопроводах.

     

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36743
    Fedor
    Участник

    Спасибо), очень помогают Ваши рекомендации!

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36739
    Fedor
    Участник

    Добрый вечер.

    Подскажите пожалуйста, если таблица 5 предписывает установку на плоскость балок, но при этом не выдержать требование – 500 мм до стены.

    На потолке образованы отсеки шириной 900 мм между стеной и балкой 1000 мм, в этих отсеках балки 300 мм. На балки 300 мм извещатели не поставить, 500 мм до стены не выдержать.

    Могу установить извещатели на стену, между балками высотой 300 мм, на высоте 300 мм от перекрытия?

    Зеленая балка 1000 мм.

    Желтая над зеленой 300 мм.

    Желтая под зеленой 600 мм.

    Перекрытие 6000 мм.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36733
    Fedor
    Участник

    При размещении по таблице 5, расстоянием до ближайшего АПИ 6600 мм, позволяет размещать извещатели через отсек.
    Т.к. таблица 5 не регламентирует расстояние до стены, добавить извещатели к крайние отсеки?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36732
    Fedor
    Участник

    Добрый день!

    До стены какое расстояние брать?

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36729
    Fedor
    Участник

    При этом ширина ячейки (между желтыми/фиолетовыми балками) в зоне зеленой балки, равна 4000 мм, что меньше или равно четырем высотам балки, и согласно таблице 5, извещатели нужно размещать на нижней плоскости балок.
    Для расчета W брать самую высокую балку?
    Балки – это металлические двутавры.

    Как в итоге размещать?

    в ответ на: ПИ при наличии балок при Алгоритме С #36727
    Fedor
    Участник

    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как размещать извещатели, если примерно по середине, вдоль помещения, проходит балка высотой 1000 мм (зеленая линия на плане). Поперек помещения лежат балки высотой: 700 мм (фиолетовая линия) и 300 мм (желтая линия). Высота помещеня 5800 мм. Алгоритм С.
    Разместил извещатели согласно таблице 4, поперек линейных балок (фиолетовых и желтых) с расстоянием не более 3300 мм между извещателями и не более 1650 мм между извещателем и стеной поперек балок для фиолетовых балок; и не более 5000 мм между извещателями и не более 2500 мм между извещателей и стеной для желтых балок.
    Если для размещения извещателей в зоне продольной (зеленой, высотой 1000 мм) и поперечных балок (желтой и фиолетовой, высотой 300 мм и 700 мм), применить таблицу 5. То расстояние между извещателями поперек балки 1000 мм (зеленая линия) – не более 6600 мм.
    Извещатели поперек зеленой балки, размещать с расстоянием не более 6600 мм?

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36495
    Fedor
    Участник

    Понятно, спасибо.

    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36482
    Fedor
    Участник

    Спасибо за помощь).

    Еще подскажите,  возможно использовать извещатели, установленные под балками, для защиты пространства перед балкой (перед балкой 2 м перекрытия и потом стена)?

    На плане извещатели на балке выделены зеленым кругом, между балками – фиолетовым кругом. Извещатели, установленные между балками на потолке не полностью перекрывают пространство перед балкой ,поэтому добавлены две пары извещателей на потолок перед балкой.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: СП484 (таблицы 4 и 5) #36468
    Fedor
    Участник

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста, как выполнить расстановку езвещателей, если на потолке балка высотой 500 мм и шириной 3000 мм.

    Т.е. от стены, 2 метра перекрытие, затем балка высотой 500 мм и шириной 3000, снова перекрытие шириной 3000 и снова балка высотой 500 мм и шириной 3000 мм. Высота до перекрытия 5600 мм. По таблице 5, извещатели ставятся на перекрытии. При этом, согласно 6.6.39, под балкой тоже нужны извещатели.

    Добавил скрин плана. Коричневые линии-это балка 500 высотой, 3000 шириной.

    Получается пара извещателей для алгоритма С, каждые 3000 мм как на балке, так и перекрытии?

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35908
    Fedor
    Участник

    Добрый день.

    Вопрос по СП 484, п. 6.2.15, по установке ИПР в межквартирных коридорах.

    6.2.15 При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.

    При этом размещение ИПР регламентируется п 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.

    ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

    Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м.

    При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

    – не менее 0,75 — от различных предметов, мебели, оборудования;

    – не более 45 — друг от друга внутри зданий;

    – не более 100 — друг от друга вне зданий;

    – не более 30 — от ИПР до выхода из любого помещения.

    В местах, где ИПР могут подвергаться случайным или злонамеренным действиям (в жилых домах, зданиях образовательных организаций и др.), рекомендуется применять ИПР класса B или ИПР с откидной прозрачной крышкой, предусмотренной ТД изготовителя ИПР.

    ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.).

    Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.

    Вопрос:

    Необходимо ли устанавливать ИПР в межквартирном коридоре, если ИПР установлен в лифтовом холле, и расстояние от ИПР до выхода из любого помещения не превышает 30 м?