УчастникНу я на это и ссылаюсь. А он мне говорит, что коридор и кабинеты – это смежные помещения. А где-нибудь в строительных нормативных документах есть чёткая формулировка данных определений. А то что-то гугл всякую ерунду выдаёт.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nikita Zh….
УчастникДобрый день!
Приступаем к монтажу и возник спор (пока только устный) с проектной организацией. Суть такая, что проектная организация объединила в одну ЗКСПС три-четыре помещения и несколько пожарных извещателей коридора. Я считаю, что это неправильно и требуется изменения топологии прокладки адресной линии связи. “Проектировщик” утверждает что это допустимо и так можно делать, мол по количеству помещений попадаем и по площади и всё нормально. Подскажите, на что можно сослаться, чтобы разрешить наш спор, так как я не считаю коридор смежным помещением с условно тремя кабинетами. И вообще, можно ли объединять в одну зону контроля несколько кабинетов и коридор?
Прикладываю скрин части этажа с проекта (фиолетовыми кружками выделены места установки ИКЗ/БРИЗ)
Nikita Zh….
УчастникДа в том то и дело, что в ШПС будет С2000-М. А так и ставить то негде, этажи типовые: 8 комнат, коридор и лестничный марш. В коридор не вариант, так как упираешься в пункт 4.3.7 СП 1. В подвал не поставишь…. Ох уж эти нормы, под маршем первого этажа ВРУ можно а шкаф с ППКУП нельзя… По сути то он там и не будет мешать эвакуации людей (это уже немного лирики).
А так спасибо за консультацию!
Nikita Zh….
УчастникЕщё раз спасибо за консультацию! А у вас есть какие-нибудь обучающие курсы или что-то вроде того? Цена вопроса? Как и где можно обучиться, чтобы сделать “лэвэл ап”?)
Nikita Zh….
УчастникНу а про потолок я, само собой, понимаю, что необходимо ставить на него, а не на стену. Просто тут как обычно: весь ремонт сделали, а про монтаж СПС забыли.
Nikita Zh….
УчастникДобрый день! Меня беспокоят автономные дымовые пожарные извещатели. Как по мне (сугубо моё мнение), то не только у входа в жилую квартиру, но и в зоне кухни необходимо устанавливать тепловой пожарный извещатель в соответствии приложения Б СП 484. “Помещения квартиры (кроме кухонь и прихожих) оснащаются дымовыми ИП СПС, кухни и прихожие оснащаются тепловыми ИП СПС”. Но, в АР данное помещение называется “квартира” и всё. Вот и у меня вопрос, как стоит расценивать данное помещение: как просто жилое (аналогично комнаты в общежитии) или как прихожая + кухня.
Nikita Zh….
УчастникДобрый день!
Имеется на руках проект СПС в двухэтажном МКД. Здание переводят из нежилого в жилой, квартиры однокомнатные (малосемейка). В квартирах уже натянут потолок и согласно проекта (и желания заказчика) пожарные извещатели расположены на стенах: один у входной двери тепловой адресный, два автономных дымовых в глубине комнаты. По АР эта комната называется “квартира”, но меня, как монтажную организацию терзают сомнения в корректности данных проектных решений, так как в данной квартире ещё будет и кухня. Проект ноября 2025 года. Прикладываю изображения с расстановкой пожарных извещателей в одной из типовой квартире.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Nikita Zh….
УчастникИ встречный вопрос. Вот есть объект, по оборудованию видно, что ему лет 7-8, будем восстанавливать проект которого никто в глаза не видел. И что в данном случае писать проектировщику в проекте? Восстановление ПД? Ссылаться на СП5 и действующие на тот момент документы?
Nikita Zh….
УчастникСпасибо за ответ!
Просто есть гостинца на обслуживании, у которой не выведен сигнал о пожаре на пожарную часть. Собственник новый (не знаю каким путём ему она досталась) и документов на СПС и СОУЭ никаких нет (как и многих других). Но он хочет вывести сигнал на ПЧ (сделать всё по закону). Ну а само собой для подключения мониторинга требуют проект. Вот и возник вопрос про то кто может сделать проект.
Nikita Zh….
УчастникСпасибо за ответ!
Ну всё же протокол писать будем, так как уже замечены технические ошибки с оборудованием. Ну а по поводу трассы на чердаке всё же попытаюсь зацепится за слова из ПЗ:
“Реализация требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – в части сохранения работоспособности кабельной линии реализованы за счет следующих мер:
· Выбор огнестойкого соединительного кабеля, а также кабеля электропитания СПЗ.
· Выбора кабеленесущей системы из огнестойкого пластика;
· Выбора огнестойкой крепежной арматуры для кабеленесущей системы. (стальной распорный элемент, стальной шуруп, металлический хомут).”Nikita Zh….
УчастникДобрый день! Наткнулся на несколько тендеров на монтаж СПС и СОУЭ в детских садах. Проекты как обычно “хорошие”, но ничего криминального не увидел кроме одного нюанса. Судя по спецификации проекта монтаж кабельных линий на чердаке выполнен открыто без КНС на тросу нейлоновыми хомут-стяжками (в ПЗ ничего не написано что и как крепить, поэтому тут только догадки методом логических заключений). Я понимаю, что это неправильно. Само собой хотим написать протокол разногласий к данной госзакупке, чтобы проектная организация исправила данный нюанс. Будет ли достаточно сослаться на инструкцию по монтажу производителя «Промрукав» (так как внутри здания используется КНС этого производителя) где указан способ крепления кабеля на тросу? Или можно ещё чем-то подтвердить свои слова? Хотя сама проектная организация в ПЗ пишет о том что применяется огнестойкий кабель и огнестойкая КНС, ссылаясь на 123 ФЗ, СП6, ГОСТ Р 58748-2019, ГОСТ Р 59638-2021.
Nikita Zh….
УчастникПонял, спасибо. Просто ввела в заблуждения фраза из пункта 5.2 таблицы 3 “в надземных этажах”. Как я понимаю, данный пункт можно было бы применим для складских помещений менее 1000 кв.м. находящихся на втором или выше этажах зданий другого класса функциональной пожарной опасности (НЕ ф5).
Nikita Zh….
УчастникДобрый день! Правильно ли я понимаю, что если выполнить такой “финт ушами”, привести пожарный отсек к нормативным показателям согласно удовлетворяющими требования пункта 4.2 СП 486.1311500.2020, присвоить категорию В2-В3 по пожарной опасности для условного склада общей площадью в 1500-1900 кв.м , то нужно делать два проекта на каждый пожарный отсек со своей СПС и СОУЭ, со своим ППКУП для каждого пожарного отсека? И ещё, если склад двухэтажный это же не влияет на удовлетворения пункта 5.2 таблицы 3, главное в площадь попасть, правильно я понимаю?
Nikita Zh….
УчастникЯсно, в принципе так и думал. Теперь ещё вопрос. А если на объекте существует проект СПС и СОУЭ только стадии П, проектной организации выполняющей этот проект не существует, стадии Р вообще нет нигде, то получается чтобы внести изменения в первый офисный этаж придётся отрисовать полностью весь дом по этим системам? С документацией беда. Я пытался её найти в начале года когда помогал товарищу восстанавливать работоспособность системы после ввода дома в эксплуатацию, нашли только стадию П. Вообще непонятно как его ввели в эксплуатацию. Стройка была заморожена много лет, потом её доделывали за счёт Фонда помощи обманутых дольщиков освещая всё это в СМИ и под контролем главы региона, видать поэтому и кое-как ввели в эксплуатацию.
Nikita Zh….
УчастникДобрый день!
Жилой дом введён в эксплуатацию в прошлом году, в этом году собственник офисных помещений делает перепланировку. Вопрос: какая организация вправе вносить изменения в проект? Организация с проектировщиком, получившим аттестацию в МЧС или организация, состоящая в СРО??
-