  • в ответ на: изолированные и смежные помещения #39587
    Nikita Zh….
    Участник

    Ну я на это и ссылаюсь. А он мне говорит, что коридор и кабинеты – это смежные помещения. А где-нибудь в строительных  нормативных документах есть чёткая формулировка данных определений. А то что-то гугл всякую ерунду выдаёт.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: изолированные и смежные помещения #39584
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день!

    Приступаем к монтажу и возник спор (пока только устный) с проектной организацией. Суть такая, что проектная организация объединила в одну ЗКСПС  три-четыре помещения и несколько пожарных извещателей коридора. Я считаю, что это неправильно и  требуется изменения топологии прокладки адресной линии связи. “Проектировщик” утверждает что это допустимо и так можно делать, мол по количеству помещений попадаем и по площади и всё нормально. Подскажите, на что можно сослаться, чтобы разрешить наш спор, так как я не считаю коридор смежным помещением с условно тремя кабинетами. И вообще, можно ли объединять в одну зону контроля несколько кабинетов и коридор?

    Прикладываю скрин части этажа с проекта (фиолетовыми кружками выделены места установки ИКЗ/БРИЗ)

    в ответ на: Установка приборов СПС #39248
    Nikita Zh….
    Участник

    Да в том то и дело, что в ШПС будет С2000-М. А так и ставить то негде, этажи типовые: 8 комнат, коридор и лестничный марш. В коридор не вариант, так как упираешься в пункт 4.3.7 СП 1. В подвал не поставишь…. Ох уж эти нормы, под маршем первого этажа ВРУ можно а шкаф с ППКУП нельзя… По сути то он там и не будет мешать эвакуации людей (это уже немного лирики).

    А так спасибо за консультацию!

    в ответ на: Eстановка пожарных извещателей #38975
    Nikita Zh….
    Участник

    Ещё раз спасибо за консультацию! А у вас есть какие-нибудь обучающие курсы или что-то вроде того? Цена вопроса? Как и где можно обучиться, чтобы сделать “лэвэл ап”?)

    в ответ на: Eстановка пожарных извещателей #38957
    Nikita Zh….
    Участник

    Ну а про потолок я, само собой, понимаю, что необходимо ставить на него, а не на стену. Просто тут как обычно: весь ремонт сделали, а про монтаж СПС забыли.

    в ответ на: Eстановка пожарных извещателей #38956
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день! Меня беспокоят автономные дымовые пожарные извещатели. Как по мне (сугубо моё мнение), то  не только у входа в жилую квартиру, но и в зоне кухни необходимо устанавливать тепловой пожарный извещатель в соответствии приложения Б СП 484.  “Помещения квартиры (кроме кухонь и прихожих) оснащаются дымовыми ИП СПС, кухни и прихожие оснащаются тепловыми ИП СПС”.  Но, в АР данное помещение называется “квартира” и всё. Вот и у меня вопрос, как стоит расценивать данное помещение: как просто жилое (аналогично комнаты в общежитии) или как прихожая + кухня.

     

    в ответ на: Eстановка пожарных извещателей #38952
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день!

    Имеется на руках проект СПС в двухэтажном МКД. Здание переводят из нежилого в жилой, квартиры однокомнатные (малосемейка). В квартирах уже натянут потолок и согласно проекта (и желания заказчика) пожарные извещатели  расположены на стенах: один у входной двери тепловой адресный, два автономных дымовых в глубине комнаты. По АР эта комната называется “квартира”, но меня, как монтажную организацию терзают сомнения в корректности данных проектных решений, так как в данной квартире ещё будет и кухня. Проект ноября 2025 года.  Прикладываю изображения с расстановкой пожарных извещателей в одной из типовой квартире.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Письмо МЧС России № ИГ-19-14-1658 #38897
    Nikita Zh….
    Участник

    И встречный вопрос. Вот есть объект, по оборудованию видно, что ему лет 7-8, будем восстанавливать проект которого никто в глаза не видел. И что в данном случае писать проектировщику в проекте? Восстановление ПД? Ссылаться на СП5 и действующие на тот момент документы?

    в ответ на: Письмо МЧС России № ИГ-19-14-1658 #38896
    Nikita Zh….
    Участник

    Спасибо за ответ!

    Просто есть гостинца на обслуживании, у которой не выведен сигнал о пожаре на пожарную часть. Собственник новый (не знаю каким путём ему она досталась) и документов на СПС и СОУЭ никаких нет (как и многих других). Но он хочет вывести сигнал на ПЧ (сделать всё по закону). Ну а само собой для подключения мониторинга требуют проект. Вот и возник вопрос про то кто может сделать проект.

     

    в ответ на: Прокладка кабеля. #38772
    Nikita Zh….
    Участник

    Спасибо за ответ!

    Ну всё же протокол писать будем, так как уже замечены технические ошибки с оборудованием. Ну а по поводу трассы на чердаке всё же попытаюсь зацепится за слова из  ПЗ:

    “Реализация требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – в части сохранения работоспособности кабельной линии реализованы за счет следующих мер:
    · Выбор огнестойкого соединительного кабеля, а также кабеля электропитания СПЗ.
    · Выбора кабеленесущей системы из огнестойкого пластика;
    · Выбора огнестойкой крепежной арматуры для кабеленесущей системы. (стальной распорный элемент, стальной шуруп, металлический хомут).”

     

    в ответ на: Прокладка кабеля. #38770
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день! Наткнулся на несколько тендеров на монтаж СПС и СОУЭ в детских садах. Проекты как обычно “хорошие”, но ничего криминального не увидел кроме одного нюанса. Судя по спецификации проекта монтаж кабельных линий на чердаке выполнен открыто без КНС на тросу нейлоновыми хомут-стяжками (в ПЗ  ничего не написано что и как крепить, поэтому тут только догадки методом логических заключений).  Я понимаю, что это неправильно. Само собой хотим написать протокол разногласий к данной госзакупке, чтобы проектная организация исправила данный нюанс. Будет ли достаточно сослаться на инструкцию по монтажу производителя «Промрукав» (так как внутри здания используется КНС этого производителя) где указан способ крепления кабеля на тросу? Или можно ещё чем-то подтвердить свои слова? Хотя сама проектная организация в ПЗ пишет о том что применяется огнестойкий кабель и огнестойкая КНС, ссылаясь на 123 ФЗ, СП6, ГОСТ Р 58748-2019, ГОСТ Р 59638-2021.

     

    в ответ на: АУП или СПС в здании склада #38575
    Nikita Zh….
    Участник

    Понял, спасибо. Просто ввела в заблуждения фраза из пункта 5.2 таблицы 3 “в надземных этажах”. Как я понимаю, данный пункт можно было бы применим для складских помещений менее 1000 кв.м. находящихся на втором или выше этажах зданий другого класса функциональной пожарной опасности (НЕ ф5).

    в ответ на: АУП или СПС в здании склада #38571
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день! Правильно ли я понимаю, что если выполнить такой “финт ушами”, привести пожарный отсек к нормативным показателям согласно удовлетворяющими требования пункта 4.2 СП 486.1311500.2020, присвоить категорию В2-В3 по пожарной опасности для условного склада общей площадью в 1500-1900 кв.м , то нужно делать два проекта на каждый пожарный отсек со своей СПС и СОУЭ, со своим ППКУП для каждого пожарного отсека? И ещё, если склад двухэтажный это же не влияет на удовлетворения пункта 5.2 таблицы 3, главное в площадь попасть, правильно я понимаю?

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #38514
    Nikita Zh….
    Участник

    Ясно, в принципе так и думал. Теперь ещё вопрос. А если на объекте существует проект СПС и СОУЭ только стадии П, проектной организации выполняющей этот проект не существует, стадии Р вообще нет нигде, то получается чтобы внести изменения в первый офисный этаж придётся отрисовать полностью весь дом по этим системам? С документацией беда. Я пытался её найти в начале года когда помогал товарищу восстанавливать работоспособность системы после ввода дома в эксплуатацию, нашли только стадию П.  Вообще непонятно как его ввели в эксплуатацию. Стройка была заморожена много лет, потом её доделывали за счёт Фонда помощи обманутых  дольщиков освещая всё это в СМИ и под контролем главы региона, видать поэтому и кое-как ввели в эксплуатацию.

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #38503
    Nikita Zh….
    Участник

    Добрый день!

    Жилой дом введён в эксплуатацию в прошлом году, в этом году собственник офисных помещений делает перепланировку. Вопрос: какая организация вправе вносить изменения в проект? Организация с проектировщиком, получившим аттестацию в МЧС или организация, состоящая в СРО??