  • в ответ на: совместная прокладка по сп6 #39638
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте!

    Как всё таки прокладывать линии соуэ на 100В? Нужно ли 30см отступать от ДПЛС? В актуальной редакции СП 6.13130 (с поправкой от 25.06.2026) есть требование: не допускается параллельная прокладка электропроводок СПЗ (и линий связи, и электропитания) напряжением свыше 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока на расстоянии менее 300 мм от линий электропитания на напряжение свыше 110 В переменного тока без защиты от электромагнитных помех. 

    в ответ на: Объединение разных системы ПС #39561
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! Передачу всех извещений можно осуществить, если у арендаторов все системы от одного производителя. А если у одних Болид, у других Рубеж, у третьих Стрелец, как быть? И ещё один момент. Система проектировалась по Сп5, не подскажите как при тех нормах было?

    в ответ на: Объединение разных системы ПС #39554
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! У нас объект на обслуживании, где несколько арендаторов имеют свою СПС. Обмен сигналами “пожар” имеется, а “неисправность” на центральный пост не приходит. Не подскажите где в каких нормах прописано, что необходимо обмениваться обоими сигналами?

    в ответ на: Балки за подвесным потолком #39553
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! А можно уточнить, в этом случае можно ли увеличить радиус зоны в 1.5 раза по  п. 6.6.41?

    в ответ на: Запуск СОУЭ в разных пожарных отсеках #39369
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте!

    На обслуживании объект двухэтажное здание. В здании на 2 этаже расположены офисы, мини театр, на 1- магазин Магнит. Проект на АПС и СОУЭ имеется только в виде схемы с расположением извещателей и оповещателей. СОУЭ 3 типа, хотя на мой взгляд должен быть 2 тип по таблице 2 сп3 13130. В Магните 2 тип.  Заказчик говорит, что система речевого оповещения первоначально было установлена для сообщений антитеррора. Как по вашему правильно поступить? Восстановить СОУЭ 2 типа либо довести все помещения, включая Магнит до 3 типа?

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #39229
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте!

    Я так понимаю, что экспертиза проекта обязательна для объектов капитального строительства. Если планируется замена АПС, СОУЭ в функционирующем здании, то экспертиза дело добровольное? Должен ли в этом случае где-то регистрироваться проект? И в течение какого времени времени должен начаться монтаж по этому проекту? Допустим, проект 2025 года, а монтаж начали в июле 2026, соответственно  уже при новых СП 3. И ещё один вопрос. Заказчик передал в работу проект, а не рабочую документацию. При этом в пояснительной записке перечислены нормы Сп484, сп6 СП3 и т. д. То есть монтажная организация должна следовать этим нормам.  Кроме того, есть пожелание, чтобы расстояние до силы было не менее полуметра, хотя в сп6 нет такого. Монтажники сами должны считать расстояния между извещателями при потолках с балками или тупо устанавливать, как нарисовано в проекте попарно и на одинаковом расстоянии?  При выборе каких либо решений, не обосновывает их применение ссылками на определённые нормы. Запроектировали соуэ 4 типа, при этом никакого обоснования либо расчёта по этому не сделано.

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #39216
    sergeyleonidovich
    Участник

    <hr />

    Здравствуйте! Большое спасибо за разъяснения. Понял, что монтажная организация не имеет полномочий делать экспертизу. Один вопрос ещё остался об ответственности за монтаж по устаревшим нормам. В том случае, если экспертизы не было, поскольку это добровольно делается заказчиком, а рабочую документацию передали монтажной организации, которая всё сделала всё по этому проекту, не будет ли претензий к монтажной организации, допустим, через год при очередной проверке МЧС?

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #39192
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! Обязательное ли требование прохождение экспертизы? Заказчик может с целью экономии не отдавать проект на экпертизу. А проектировщики, как иногда бывает, хорошо рисуют в автокаде, но не отслеживают все изменения в нормах. Монтажная организация должна всё выполнить по существующих нормам. И как поступать в том случае, когда видишь, что в проекте  явно  нарушены нормы либо приняты неправильные решения по оборудованию?

    в ответ на: Внесение изменений в проект АПС #39104
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! Планируется замена АПС в здании в связи с истечением срока службы. Подготовлена рабочая документация по нормам до изменений 27.03.2025. Монтажная организация должна всё выполнить в соответствии с новыми нормами. Изменения в рабочую документацию, я так понял, может вносить лишь проектировщик с аттестатцией в МЧС? То есть монтажная организация должна сообщить заказчику о несоответствие проекта новым нормам. Заказчик должен обратиться к проектировщику для внесения изменений в рабочую документацию. После чего согласовывается новая смета с монтажной организацией. А не так, что монтажная организация исправляет все ошибки за свой счёт.

    в ответ на: Продольные и поперечные балки #39080
    sergeyleonidovich
    Участник

    Спасибо большое! Понятно. Ориентироваться надо на высоту маленьких балок.

    в ответ на: Продольные и поперечные балки #39076
    sergeyleonidovich
    Участник

    Спасибо за подробный ответ! А если же ширина ячейки больше 4 высот маленькой балки, но меньше 4 высот большой балки, ставить необходимо на перекрытие?

    в ответ на: Продольные и поперечные балки #39047
    sergeyleonidovich
    Участник

    <hr />

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Аттестация проектировщиков #36428
    sergeyleonidovich
    Участник

    <sub>Спасибо вам за помощь. Давно занимаюсь ПС, ОС и другой слаботочкой. Хочу пройти обучение, а затем аттестацию в МЧС. </sub>

    в ответ на: Аттестация проектировщиков #36426
    sergeyleonidovich
    Участник

    Здравствуйте! Не совсем понял в каких случаях требуется допуск СРО на проектирование, а в каких аттестация в МЧС. Допустим капитальный ремонт в детском саду с заменой инженерных коммуникаций. Может ли организация , у которой нет допуска СРО на проектирование сделать проект АУПС , если в ее штате будет сотрудник, прошедший аттестацию в МЧС?  И организация, имеющая допуск СРО, но не имеющая сотрудников с аттестацией может ли сделать проект?